Форум ТД А112 по технической и коммерческой поддержке продукции Альтоника
Модератор: Белов Борис
Роман писал(а):Возможно ли увеличеть время контроля канала связи?RS202
Возможно так - а возможно на самом деле до 200 в секунду, так как у разных типов сигналов разное количество и структура повторовash писал(а):На данный момент я в секунду принимаю 8-10 сигналов.
В ряде случаев это может произойти и с объектом с силой 60. Чем и насколько у вас заполнен пульт?ash писал(а):И на данный момент есть такая тенденция с объектов с уровнем 30 приходят сообщения не доставлено, редко но уже есть.
Опять таки для разных типов сигналов характерны разные количества и периодичность повторов. Чем (какими передатчиками) и насколько (их количество) заполнен ваш пультash писал(а):С объектов с уровнем 40 скажем при постановке вместо положенных 10 сообщений приходят по 5.
А вообще это говорит о том что чем больше вы выдадите данных - тем меньше к ним будет вопросов и тем быстрее и вернее найдется решения вашей задачиash писал(а):Мне говорит о том, что станция просто не приняла остальные 5.
Если прочитали - то вопрос, а где вы хотели увидеть уровень 25 или 35, зачем вам это надо и главное где в документации написано что такие уровни в аппаратуре существуют??? Единственное что там есть "с пятерками" это 5 и 95 - все остальные уровни кратны 10.ash писал(а):Даже после смены пцн я не вижу в уровне сигнала значения с "5" есть только целые числа 30, 40 и тд. А документацию я уже всю прочитал.
Белов Борис писал(а):Возможно так - а возможно на самом деле до 200 в секунду, так как у разных типов сигналов разное количество и структура повторов
ash писал(а):Белов Борис писал(а):Возможно так - а возможно на самом деле до 200 в секунду, так как у разных типов сигналов разное количество и структура повторов
Если бы это было так тогда возможно было бы включить 12000 медленных объектов на одну литеру, а в новом RS-202PN написано
ВНИМАНИЕ! На одной частотной литере рекомендуется использовать не более
100-200 «быстрых» передатчиков (при хорошей связи допускается больше, при
плохой – меньше). Если планируется развернуть систему на большее количест-
во объектов, то следует использовать на наиболее ответственных объектах
«быстрые» передатчики, а на остальных – «медленные».
Вернуться в Lonta-202 (RS-202)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1