Владимир Баулин писал(а):Начиная "из далека" по тому что бросилось в глаза - у 202 нет контроля 220 и как следствие разряд АКБ? Что мешает поставить блоки питания с защитой от глубокого разряда? (По качеству работы защиты вопрос не данной темы) Передать сообщение об отключении 220 на объекте даже с 5-ти шлейфным прибором можно - вопрос в блоке питания и жертве одного ШС. Малое количество ШС и их "зашитая" логика, да не очень удобно, но с чего то надо начинать. Теперь есть и побольше, и перепрограммируются.
Владимир Баулин писал(а):По ситуации с помехой в Ангарске насколько понял уменьшился радиус приема обеих систем и 202 и Цербера? Тогда в чем преимущество подвижного ПЦН? Да ситуация несколько облегчается, но принципиальной разницы с объездом всех охраняемых объектов ГБРами не вижу - все равно приходится весь район объезжать.
Владимир Баулин писал(а):Вопрос действительно интерсный и вызывает несколько уточняющих. На каком основании экипаж посчитал причину тревоги как технеисправность? Как проводился осмотр объекта? Почему не перезакрыли? И причем оказывается "тот дядя" если сигнал тревоги поступил?
Владимир Баулин писал(а):Убыточность ЧОП без службы эксплуатации это вопрос организации - у нас например в ЧОП пульта нет, они обеспечивают только реагирование. ПЦН и техслужба это другая компания, вот такое разделение труда и пока без убытков.
Валерий Седых писал(а):Преимущества передвижного ПЦН - ПОЛУЧЕНИЕ (пусть с опозданием) информации с объекта. И не нужно объезжать все объекты, почитайте внимательно мой пост. ПЦН двигался по определенному маршруту - основные магистрали города, можно сказать по круговой магистрали. Один круг - около сорока минут. Сколько времени придется потратить на объезд ВСЕХ объектов, да еще и с их осмотром ? Вот она разница.
Валерий Седых писал(а):Классификацию тревоги делает не экипаж ГБР, а диспетчерскийй состав. Не перезакрыли - потому что хозорган в Сочи (на Кипре, Канарах, Бали и т.п.), доверенных тоже нет. Без доверенных и хозоргана на объект не имеем права входить.
Дядя Риммус писал(а):2 Белов Борис.
- По поводу ретрансляции: все совсем не так - вы описали вариант "узелков на веревочке" - последовательной цепочке. именно для "сети" (в плане топологии) - картинка будет совсем другой. я это к тому, что все, что вы написали, это на мой взгляд, не обоснование выигрышности схемы точки-в точку, перед точки-через точки-в точку, а прелюдия к выводу, что сетку надо планировать, чтобы получить результат. и этот результат будет ну не хуже.
другое дело, что для этих вариантов и каналы надо разные. совершенно.
Дядя Риммус писал(а):а какая система будет лучшее и устойчивее - без работы с доками (которых от Альтоники не будет, как я понимаю, точно) или натурных тестов - объективно не сказать. иначе будет хор в котором каждый поет о чем-то о своем.
Дядя Риммус писал(а):- далее очень интересно:
А вот какую систему бы я видел более качественной и чем 202 и чем Цербер, могу описать:
Радиоканал 202-й системы (лучше не видел и не слышал), но двусторонний (с квитированием), с дальностью связи до 50 км.
В системе должны быть не очень дорогие ретрансляторы.
Объектовые блоки широкой линейки (на 2,5,8,16,32 шлейфа плюс коммуникаторы сторонних панелей) с резервным каналом связи и добавками, не раз обсуждавшимися в форумах и на выставках (тампер, контроль 220, более широкий ассортимент кодонаборных клавиатур и т.д.)
Наличие сетевого ПО с большим количеством АРМов, желательно бесплатного, с поддержкой работы по телефонным линиям и GSM.
Ну и еще кое что, что мы уже обсудили с заводом, и что будет для вас приятной неожиданностью
Вот примерно таким образом
Косарев Сергей писал(а):3. Рассмотрим 202 систему. Физические законы всеобщи и так же распространяются на 202 систему, т.е. для подавления так же необходимо ухудшение отношения сигнал–помеха в полосе канала менее 10 дб (на самом деле в 202 ссистеме используется мощное кодирование, снижающее это отношение до 4-5 дб).
Косарев Сергей писал(а):Т.е. если передатчик с мощностью 10 мВт находится на расстоянии 1 км от приёмника и мешающий передатчик также находится на расстоянии 1 км, то для подавления так же достаточно 1…10 мВт мощности мешающего передатчика. Но теперь пошли отличия – полоса канала в 202 системе всего 50 Гц ( 15000 Гц в Цербере).
Косарев Сергей писал(а):Попробуйте с помощью известных радиосредств попасть в эту полосу в диапазоне частот 433 МГц.
Косарев Сергей писал(а):Типичная точность радиостанций 2…5 ррм, т.е. примерно 870…2150 Гц, да и то с дискретным шагом 12,5\25 кГц. Да к тому же в 202 используется 1024 приёмных канала и каждый передатчик постоянно скачет по всем этим каналам – какой канал глушить?
Косарев Сергей писал(а):В новой 302 системе будет уже 30000 приёмных каналов.
Косарев Сергей писал(а):Даже такой простой расчёт на пальцах, показывает разницу между радиоканалами Цербера и 202 системы, разницу между одноканальной системой и системой с 1024 приёмными каналами. Когда подавлена "Центральная станция" – уже без разницы есть там двухсторонний канал, или нет,, есть там ретрансляция, или нет
Дядя Риммус писал(а):У меня сообщение "сорвалось" и Вы ответили на не полное.
Про ретрансляцию я Ваш тезис понял: Вы говорите, что на практике эксплуатации развития сетей легко и просто мол получаются ситуации "веревочка между сетками" - но в чем тут опровержение надобности работы головой - планирования сетей? надежность требуемая материальной ответственностью не допускает что ли установки доп узлов? так что - не соглащаюсь.
Дядя Риммус писал(а):- далее очень интересно:
А вот какую систему бы я видел более качественной и чем 202 и чем Цербер, могу описать:
1. Радиоканал 202-й системы (лучше не видел и не слышал), но двусторонний (с квитированием), с дальностью связи до 50 км.
Это как? На каждом объекте будет знаменитая и таинственная БС по 5000 укокошенных енотов? Или обратный канал будет на покупной частоте и на десятках ватт?
Дядя Риммус писал(а):2. В системе должны быть не очень дорогие ретрансляторы.
Зачем? Если в защищаемой вами концепции они вредны и дело их последнее. Далее, как утверждалось при демонстрациях 70 км, канал 202 настолько сложный, что мол сами не знаем, как его ретранслировать? Нестыковки! Ладно, значит кде-то мистифик. или БС + прд могут стоить как ретрансляторы пару-тройку сотен баксов? или линейный тракт уже не золотой и его ноу-хау уже не имеет стратегического значения? или таки канал 202 все-таки ретранслируется и ретранслируется незадорого?
Дядя Риммус писал(а):3. Объектовые блоки широкой линейки (на 2,5,8,16,32 шлейфа плюс коммуникаторы сторонних панелей) с резервным каналом связи и добавками, не раз обсуждавшимися в форумах и на выставках (тампер, контроль 220, более широкий ассортимент кодонаборных клавиатур и т.д.)
это пускай оценивают потребители и эксплуатация. хотя начинать наверное надо было б с этого
Дядя Риммус писал(а):4. Наличие сетевого ПО с большим количеством АРРМов, желательно бесплатного, с поддержкой работы по телефонным линиям и GSM.
ну, пока у альтоники сил на софт не хвтало.
Дядя Риммус писал(а):5. Ну и еще кое что, что мы уже обсудили с заводом, и что будет для вас приятной неожиданностью
Зачем говорить А и не говорить Б?
Белов Борис писал(а):А ктото может гарантировать работу головой любого ЧОПа купившего Цербер? Причем синхронно на всех уровнях:
начальник ПЦО
техдиректор
финдиректор
гендиректор
Или хотябы наличие на всех таких должностях, особенно финдиректора, лиц понимающих что техотдел не пытается их разорить раздуванием расходов - а направляет заявки на обязательные траты? ЭТО ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР, скажет финдиректор "денег нет" или гендиректор "и так работает" или сменится техдир - и все планирование сети будет молниеносно развалено. НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ НЕ ДОЛЖНА БАЗИРОВАТЬСЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ ФАКТОРЕ.
Белов Борис писал(а):А если применение человеческого фактора модет привести к возникновению ситуаций "веревочка между сетками", то обязательно приведет, и ее обязательно проморгают.
Вы представляете себе ситуацию "все ЧОПы в стране абсолютно все делают согласно инструкций по эксплуатации и рекомендаций производителей"???
Белов Борис писал(а):Вон отличный пример - в том же Ангарске был введен мобильный пульт на Цербере чтобы хоть както помеху компенсировать - уверен контакт между ЧОПом и производителем был даже по телефону очень плотный - и даже в этой ситуации умудрились кабель поставить "с нарушением рекомендаций производителя", и это в ситуации ПОЛНОГО АВРАЛА И АВАРИЙНОГО ПОДЪЕМА СИСТЕМЫ (втаких ситуациях обычно слушают с открытым ртом, молчат и все делают бегом и в точности). А вы говорите о том, что все будет выполняться на 100% при штатной работе, да еще и во всех ЧОПах страны Оно же "сейчас работает", связь с объектами всеми есть, все великолепно Вы же сами знаете - 99% даже техников начинают дергаться когда у них звучит над ухом сигнал тревоги или сигнал обрыва связи с объектом.
Белов Борис писал(а):А если таких сигналов нет - да кого после 2 смен персонала будет волновать, какой там рещзерв у точки ретрансляции номер 47 - два резерва, один или ноль, и еще она щавтра контракт разрывает и ее вообще не будет, а техникам это забыли сказать РАБОТА СИСТЕМЫ ШТАТНАЯ, ЛАМПОЧКИ НЕ ММИГАЮТ, СИРЕНА НЕ ОРЕТ - ВСЕ ВЕЛИКОЛЕПНО.
Белов Борис писал(а):А КОГДА СИРЕНА ЗАОРЕТ - ЭТО ЗНАЧИТ УЖЕ ЦЕЛЫЙ РАЙОН ПОТЕРЯН И ЗА 5 МИНУТ ЭТО НЕ ИСПРАВИШ, А ЧЕРЕЗ ЧАС ЗАОРЕТ ЕЩЕ СИРЕНА И ПОТЕРЯН ЕЩЕ РАЙОН - А ТОЛЬКО ЧТО ВСЕ БЫЛО ПРЕКРАСНО И ВСЕ РАПОРТОВАЛИ НАВЕРХ О ТОМ ЧТО СИСТЕМА ВЕЛИКОЛЕПНО РАБОТАЕТ
У меня такое впечатление, что вы говорите не про Россию - а про некую теоретическую Эстонию
Белов Борис писал(а):Давайте скажем так: если в компании работаете вы - вы несете ответственность за свою работу и за свои утверждения. Если вы утверждааете что будете вести планирование сети непрерывно с должным качеством - значит вы за это отвечаете. Вы в состоянии ответить за Иванова Ивана Ивановича из ЧОПа Заря 15, когда вы его даже в глаза никогда не видели? Вы готовы ответить за армию таких Ивановых - и за каждого в отдельности? А также за армию гендиректоров Петровых - каждый из которых молча выделит каждому Иванову любую сумму по первому его требованию?