Белов Борис писал(а):Подобный симптом связан с работой шлейфа «Объем»
1. Если не задействован шлейф «Объем» - симптом не проявляется
2. Если задействован шлейф «Дверь», задействован шлейф «Объем» - симптом не проявляется
3. Если не задействован шлейф «Дверь», задействован шлейф «Объем» - симптом проявляется
Соответственно рекомендуется подключать шлейф «Объем» при подключенном шлейфе «Дверь». Если необходим только один шлейф – лучше выбрать шлейф «Дверь» и оставить шлейф «Объем» свободным (заглушить резистором). Единственное неудобство в этом случае – вместо сигнала «Объем» на ПЦН придет сообщение «Дверь», но в ПО Легион шлейф легко переименовывается, что несколько компенсирует временное неудобство.
Указанный симптом не зависит от работы других шлейфов передатчика RS-202TP (Периметр, Тревожная кнопка, Пожар).