ash писал(а):и какова у вас статистика?
Детально:
Из 115 установленных ОП8, вышли из строя 3 прибора:
1 - подали 380 В, блок питания восстановлен, сама плата приказала долго жить, т.к. была залита электролитом из вышеупомянутого конденсатора - пошла на органы;
2 - при невыясненных обстоятельствах умер полевик BSS84 в 1-ом шлейфе, прибор ремонтопригоден;
3 - в грозу в помещении 1-го этажа 5-этажного дома прибор пробило по 5В. Откуда прилетело - непонятно. Вроде защиту от этого безобразия придумали, посмотрим - насколько она эффективна.
ash писал(а):самый беспонтовый импульсник типа рапан-20 везет больше чем этот
Предпочитаю датчики количеством больше 3-х кормить от другого источника питания, иначе при нынешнем качестве аккумуляторов получается мизерное время автономной работы. Так что для меня этот вопрос не актуален.
ash писал(а):к тому же практика показала что разные питания на ОП-8 подавать вообще нельзя. горит и не поймешь из за чего.
Вот из-за этого и горит
Это вопросы к схемотехнике самой платы прибора, а не блока питания.
ash писал(а):поэтому эти блоки вообще на больших объектах не зацеплены сейчас.
А на больших объектах ОП8 вообще не использую - не их это ниша. Там самое место Болиду в связке с RS-202TD-RR.
Freeze писал(а):У меня тоже есть несколько сгоревших БП,и пару плат у которых ЕНка греется,замена не помогла
Поделитесь, как умерли?
А ЕНка греется из-за КЗ на выходе, вроде Мегу прошивает по питанию.
ОП РИК г. Бердск rik_berdsk(с)bk.ru