Подключение пожарных извещателей к РИФ-ОП8. Резисторы.

Пультовая радиоохрана недвижимости до 150 км.

Модератор: Белов Борис

Подключение пожарных извещателей к РИФ-ОП8. Резисторы.

Сообщение Dmitry_K » Ср окт 15, 2014 8:06 am

Подскажите, пожалуйста, какие токоограничивающие резисторы нужно использовать при подключении к прибору РИФ-ОП8:

а) Дымовых пожарных извещателей ИП212-3СМ.

http://irsetcenter.ru/files/catalog/smo ... %D1%86.pdf

б) Дымовых пожарных извещателей ИП212-3СМ совместно с выносными устройствами световой индикации УШК-01.

http://www.ivs.ru/docs/USHK_2011.pdf

в) Ручных пожарных извещателей ИПР-3СУ (подключение в соответствии с рисунком 4 паспорта на извещатель).

http://irsetcenter.ru/files/catalog/man ... %D1%86.pdf

Двойная сработка не нужна, то есть сигнал "пожар" должен формироваться при срабатывании одного извещателя.
Dmitry_K
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт июл 01, 2014 1:49 pm

Re: Подключение пожарных извещателей к РИФ-ОП8. Резисторы.

Сообщение ash » Ср окт 15, 2014 9:53 am

хреновые это датчики. много току потребляют. не больше 10 штук в шлейф сопротивление стандарт 5,6
ash
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 5:22 pm

Re: Подключение пожарных извещателей к РИФ-ОП8. Резисторы.

Сообщение Dmitry_K » Ср окт 15, 2014 10:26 am

Сопротивление 5,6 - думаю, что Вы имеете ввиду оконечный резистор в шлейфе.

Меня интересует номинал токоограничивающих резисторов, тех, что устанавливаются, при необходимости, в каждом извещателе.
На вложенном рисунке обведено красным.
Вложения
К вопросу про резисторы.png
Dmitry_K
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт июл 01, 2014 1:49 pm

Re: Подключение пожарных извещателей к РИФ-ОП8. Резисторы.

Сообщение ash » Чт окт 16, 2014 9:43 am

не надо его там ставить, ставь просто в конце шлейфа 5.6
ash
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 5:22 pm

Re: Подключение пожарных извещателей к РИФ-ОП8. Резисторы.

Сообщение Dmitry_K » Пн окт 20, 2014 1:06 pm

Спасибо, ash!
Dmitry_K
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт июл 01, 2014 1:49 pm


Вернуться в Lonta-202 (RS-202)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5