Нет контрольного сигнала с RPM датчика

Пультовая радиоохрана недвижимости до 150 км.

Модератор: Белов Борис

Нет контрольного сигнала с RPM датчика

Сообщение Роман Милентьев » Чт янв 09, 2014 8:33 am

Имеем БС RS-202BS, RS-202PN, на данный момент на нее выходят два передатчика RS-202TC. Используем лицензионное ПО с ключом "Ритм-А" PCN6. Автоматические тесты приходят, все работает исправно. Но в один прекрасный момент перед новым годом выскочило сообщение: "Нет контрольного сигнала с RPM датчика". Нашел в журнале 202PN код "382", "модуль расш." Перерыл всю существующую литературу и яндекс, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Сообщение выскочило и через секунду произошло восстановление.
Что это может быть такое и с чем это связано?
Вложения
____ 2.JPG
____ 1.JPG
Роман Милентьев
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 2:33 pm

Re: Нет контрольного сигнала с RPM датчика

Сообщение Altonika-TO » Пт янв 10, 2014 1:57 pm

Роман Милентьев писал(а):Имеем БС RS-202BS, RS-202PN, на данный момент на нее выходят два передатчика RS-202TC. Используем лицензионное ПО с ключом "Ритм-А" PCN6. Автоматические тесты приходят, все работает исправно. Но в один прекрасный момент перед новым годом выскочило сообщение: "Нет контрольного сигнала с RPM датчика". Нашел в журнале 202PN код "382", "модуль расш." Перерыл всю существующую литературу и яндекс, но так и не нашел ответа на свой вопрос. Сообщение выскочило и через секунду произошло восстановление.
Что это может быть такое и с чем это связано?

Здравствуйте.
Это сообщение от панели, подключенной к передатчику RS-202TC. Причину необходимо искать в панели, возможно в ней имеются какие-либо расширители.
Altonika-TO
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 5:39 pm

Re: Нет контрольного сигнала с RPM датчика

Сообщение Белов Борис » Сб янв 11, 2014 2:00 pm

Дополню.

202TD и 202TC - это коммуникаторы сторонних панелей. Они принимают сигналы от подключенной к ним охранно-пожарной панели объекта, и передают соответствующие события на пульт по радиоканалу. Сами они могут генерировать ограниченное количество сигналов, все типы которых описаны в инструкциях к этим передатчикам и носят вспомогательный характер. Все прочие сигналы (по зонам, разделам, пользователям, тревоги, постановки, снятия, сбои шлейфов и пр.) относятся к юрисдикции охранной панели - коммуникаторы только принимают их от панели и передают на пульт, как переводчики. То есть коммуникаторы сами эти сигналы не генерируют, их генерирует панель, и ответы на вопросы, откуда берутся эти сигналы и что они значат, необходимо искать в инструкции по эксплуатации панели или адресовать техподдержке производителя панели.

Если панель Альтониковского производства, например Риф-ОП8 - то подобный вопрос необходимо адресовать нам.
Если панель стороннего производства, и ее инструкция не помогает разрешить ситуацию - надо обращаться к ее производителю или авторизованному дистрибьютору.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: Нет контрольного сигнала с RPM датчика

Сообщение Роман Милентьев » Пн янв 13, 2014 9:47 am

Спасибо за ответ, это я понял, что связано с панелью. Но дело как раз в том, что никаких панелей к передатчику не подключено. Цепочка простая, как угол дома: С2000-4 --> С2000-ИТ --> RS-202TC --> Антенна. Все. Охранки у нас нет, только пожарная сигнализация на "Болиде". Я ж почему и удивился, увидев сообщение от якобы какого-то охранного модуля, которого в принципе-то у нас не существует)). Потому и интересуюсь. Может быть было какое-то искажение сигнала при передаче и базовая станция его не правильно расшифровала, не понятно.
Роман Милентьев
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 2:33 pm

Re: Нет контрольного сигнала с RPM датчика

Сообщение Белов Борис » Пн янв 13, 2014 10:37 am

Роман Милентьев писал(а):Но дело как раз в том, что никаких панелей к передатчику не подключено. Цепочка простая, как угол дома: С2000-4 --> С2000-ИТ --> RS-202TC --> Антенна. Все.
Как это нет, а С-2000 вы посчитали блоком питания? :)
Роль панели в данном случае исполняет Болид, он сгенерировал этот сигнал, в нем и надо искать причину.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: Нет контрольного сигнала с RPM датчика

Сообщение Роман Милентьев » Пн янв 13, 2014 2:44 pm

Теперь понял что к чему. Вероятно, после ремонта С2000-ИТ в Болиде в нем все же что-то изменилось. Спасибо за разъяснение :D , пока за две недели больше таких сигналов не поступало, будем ждать как поведет себя оборудование и разбираться. Спасибо большое за консультацию.
Роман Милентьев
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Чт сен 12, 2013 2:33 pm


Вернуться в Lonta-202 (RS-202)

Кто сейчас на конференции