RS-202TP

Пультовая радиоохрана недвижимости до 150 км.

Модератор: Белов Борис

Re: RS-202TP

Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 4:31 pm

Отключите питание передатчика
Проверьте чтобы был снят J9
Снимите все джамперы, кроме J8 (его поставьте)
Включите питание передатчика
Не ставьте его в охрану - опишите что происходит со светодиодами и ПЦН (5 минут)
Поставьте прибор в охрану - опишите анамнез (5 минут)
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: RS-202TP

Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 4:37 pm

После четвертого пункта, приходят только команды на пцн:
5. Сброс тревог.
6. Тревога внутренняя.
Светодиоды на считывателе и на объектовом передатчике молчат
Гость
 

Re: RS-202TP

Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 4:46 pm

Что происходит ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА ЕСЛИ НЕ СТАВИТЬ ЕГО В ОХРАНУ?
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: RS-202TP

Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 4:57 pm

Надел перемычку j8 включил питание(питание идет от аккумулятора):
1. Горит светодиод служебный режим, мигает светодиод передача.
2. Тревога тампер (код 137) на пцн
3. Сеть 220В тревога (код 301)на пцн
4. Система отключена (код 308) на пцн

Произвел постановку на охрану
1. где-то через 1-2 секунды загорелся светодиод взят и светодиод считывателя
2. на пцн код 401 взят пользователем.
Гость
 

Re: RS-202TP

Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 5:08 pm

Ясно. В этой конфигурации джамперов соберите рабочий макет и повторите процедуру до п. 4 вашего описания - будут проблемы или нет.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: RS-202TP

Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 5:16 pm

Извините не понял. в какой конфигурации джамперов? и какой рабочий макет? только джампер j8?
Гость
 

Re: RS-202TP

Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 5:34 pm

Надета перемычку j8
1. Взят под охрану код 401 светодиод взят.
2. тревога объем светодиод мигает(объем) код 132 внутренняя на пцн.
3. код 401 снят пользователем на пцн, ветодиоды взят и на считывателе погасли.
4. сброс тревог код 406.
5. 132 код внутренняя извещение.
6. сброс тревог 406 код.
7. код 132 внутренняя извещение.
Гость
 

Re: RS-202TP

Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 5:43 pm

К сожалению, не приходит на ум оснований чтобы не рекомендовать отправить ваш передатчик в ремонт.

Понадобятся приборы - звоните 8 (495) 926-36-94, http://www.altonika-td.ru
С ремонтом тоже поможем.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: RS-202TP

Сообщение Гость » Вт мар 09, 2010 5:58 pm

Спасибо большое за консультацию, теперь буду звонить по заказу оборудования вам.
Гость
 

Re: RS-202TP

Сообщение Белов Борис » Вт мар 09, 2010 6:01 pm

Удалось бы обойтись без ремонта - было бы за что "спасибо", а так ... это наша работа :)
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: Вопросы по РИФ-ОП8

Сообщение техскиф » Пн сен 16, 2013 7:41 am

Вопрос можно ли прошить RS-202TР (досталось в наследство), версия 6,10, на нашу литеру?
техскиф
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Пн авг 19, 2013 12:22 pm

Re: Вопросы по РИФ-ОП8

Сообщение Белов Борис » Пн сен 16, 2013 9:07 am

Ответ - можно, посредством 202PRG.
А вам не сложно будет размещать вопросы в профильные темы?
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: RS-202TP

Сообщение filin » Вт окт 15, 2013 9:51 am

Добрый день.
На объекте стоит передатчик RS202TP, пришло сообщение "Отключение серены1", код 521, если сирена не подключена на передатчике, из за чего это сообщение могло сформироваться?
filin
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Чт май 16, 2013 5:02 pm

Re: RS-202TP

Сообщение Altonika-TO » Вт окт 15, 2013 11:42 am

Здравствуйте.
Прибор RS-202TP не формирует событие с кодом 521, проверьте пожалуйста еще раз от какого прибора приходит данное событие.
Altonika-TO
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 5:39 pm

Re: RS-202TP

Сообщение filin » Вт окт 15, 2013 3:46 pm

В том то и дело что RS202TP на объекте стоит.
filin
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Чт май 16, 2013 5:02 pm

Пред.След.

Вернуться в Lonta-202 (RS-202)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0