filin писал(а):Добрый день
На объекте недавно установили Риф ОП 8 с RS202TDm на пульт (установлено ПО Ритм) приходит следующее сообщение contact ID 0084183326010009 а так же 0084183326010008 и 0084183326010013 к сожалению ПО Ритм не распознает его и выдает знак "?"
Сразу замечу у нас стоит около 30 Риф ОП 8 с RS202TDm и ранее такого не замечали.
Добрый день.
В общем и целом разобрались, подобная неисправность присутствовала на одной из первых версий ПО РИТМ-А, в которое была только введена поддержка Альтониковских пультов. Соответственно, описанное вами нераспознавание 326-го сигнала связано с тем, что либо вы не обновляли ПО РИТМ-А, либо обновляли - но обновление, как говорится, "не встало". Программисты РИТМа очень ответственные ребята, вашим случаем очень заинтересовались, у себя все проверили, настала очередь проверить все у вас. Прошу вас по телефону, который отправлен вам в личку, связаться со специалистом отдела техподдержки, который курирует ваш случай - он проведет окончательную диагностику, поможет вам правильно провести обновление ПО и при необходимости удаленно зайдет на ваш компьютер и окончательно локализует все оставшиеся вопросы.
Надеюсь, в остальном вам ПО РИТМ-А понравилось. Мы готовим серию статей про этот программный продукт, в ближайшее время начнем их публикацию, возможно описанный в них и ранее не использованный вами функционал этого программного продукта также вас заинтересует. Если у вас не будет дополнительных вопросов - все обсуждение этого вопроса я перенесу в ветку про ПО РИТМ-А, так как вопрос оказался к нему, а не к Риф-ОП8.