Белов Борис » Пт мар 15, 2013 2:19 pm
Добрый день.
Согласен с предыдущим оратором.
В случае проблемы "потеря связи базы с ПЦН" АФУ базы не причем - оно в этой связи участия не принимает. Прошу вас указать - есть ли потери связи с объектами во времена "пропадания связи" между базой и пультом?
Описанные вами симптомы скорее всего связаны со следующими возможностями:
- зашумленность радиоканала передачи информации между базой и пультом по ночам. У вас он выполнен на файндерах - а в них используется помехомалозащищенный радиоканал. Получается, что в вашей системе 202, самой помехозащищенной на рынке, есть звено, которое может выйти из строя в следствии обычных бытовых или промышленных помех. Рекомендуем вам рассмотреть возможность резервирования такого канала связи (такой помехонезащищенный канал связи в одиночестве лучше не оставлять, необходимо его резервировать) - это может быть TCI/IP, WiFi (считайте та же пара модемов - но на других частотах), воздушная проводная линия и т.д.
- также симптомы подходят под проблему с разъемом вч тракта антенны одного из файндеров, либо дребезга цифровых линий база-файндер или файндер - пульт: ночью например температура опускается, и либо чтото замерзает, либо эффект укорочения металла - и чтото начинает дребезжать. А со временем это чтото усугубляется и эффект изо дня в день усиливается.