В одном из ЧОПов города "Н" установлена БС 202й системы. Технический персонла ЧОПа сменился полностью, в данный момент я единственный техник обслуживающий около двухсот объектов. Человек который устанавливал БС с большим скандалом ушел с предприятия и связи с ним больше нет. В последнее время на объектах удаленностью от 5 до 11км долбят постоянные потери радиосвязи. На объектах используются ППК RS-202TX8+выносная направленная анттенна АН-433.
Уровень сигнала показываемый в РИФ Страж с этих объектов 20-40. Диспетчера готовы меня порвать потому что за день они фиксируют по 200-300 потерь радиосвязи и радиосигнал бывает не восстанавливается по 10-15 минут. скажите в чем может быть моя проблема? помощи искать больше негде.....