optik писал(а):Белов Борис писал(а):
> 3. С Андромедой понятно - а что отмечено в логе событий 201PN, там
> тоже есть потери связи?
Нет, на ПЦН тревог о потере связи не было. Интервал контроля стоит 30 минут, а на такое время сигнал не пропадал еще ни разу.
На все отвечать не буду, ибо стало понятно главное:
Если в памяти пульта нет тревог о потере связи - значит этих потерь не существует в реальности, и все ваши проблемы - фикция, связанная с кривой настройкой ПО, за что скорее всего отвечает какой либо ваш любопытный оператор или начальник ПЦН.
Поясняю:
201PN не пропускает тестовые сигналы на ПК, на ПК идут только сигналы о событиях - то есть если например объект взят в охрану вечером в пятницу, все выходные по нему была нормальная связь (в памяти 201PN по нему нет потерь связи), и в понедельник у объекта было снятие с охраны - то в ПК с пульта по объекту поступает за этот период два сигнала: взятие в пятницу и снятие в понедельник.
Ваше ПО, видимо, настроено таким образом, что ДОПОЛНИТЕЛЬНО дает тревогу потери связи с объектами если от них нет никаких сигналов раз в определенный промежуток времени. А так как я показал выше - сигналов таких действительно в норме нет днями и уикэндами, то у вас постоянные тревоги по потере связи, не имеющие с реальными потерями ничего общего. Разбирайтесь с настройками ПО, это самое вероятное объяснение ситуации в вашем случае. И соответственно, видимо те кто вам установил систему бракоделами в ее монтаже не являются
Уж не знаю как там с видео - но настройку периода контроля связи в ПО трогают всегда именно операторы и начальники ПЦО, а не монтажники - у последних просто нет на это времени да и незачем это им. А вот работники ПЦО вечно чтото хотят усовершенствовать, при этом не всегда читая инструкции внимательно
ВНИМАНИЕ. НЕ НАДО В ПО (ЛЮБОМ - СТРАЖ, АНДРОМЕДА, РИТМ ИЛИ ЭГИДА) УСТАНАВЛИВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АЛГОРИТМЫ КОНТРОЛЯ СВЯЗИ СВЕРХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ПУЛЬТЕ 201PN (202PN, 200PN). Это приведет к нелогичной работе систем и ложным сигналам о потере связи. Руководствуйтесь инструкциями (где кстати ничего не сказано о том, что период контроля для альтониковских систем надо настраивать именно в ПО), а не желанием воспользоваться "недокументированными возможностями софта". Помните - кроме альтониковских систем, эти ПО применяются еще в десятках других систем, и ряд функционала этих ПО предназначен для ДРУГОГО ОБОРУДОВАНИЯ, и применение такого функционала с Альтониковским железом как минимум ничего не даст - как максимум приведет к многомесячным ломанием головы на тему "а почему это у нас система не работает, видимо она сломалась, или у монтажников руки были кривые, или она вообще бракованная" ... и т.д.Дополнительно - антенны АН7-433? как и остальные поставляемые нами антенны, являются согласованными, и их можно соединять с приемником (или передатчиком) кабелем произвольной длины, подгонять его кратным длине волны (равно как и половине или четверти длины волны) не нужно (другими словами - эффекта от такой подгонки будет ровно ноль, скорее даже небольшой отрицательный - кабель будет длиннее, следовательно погонное затухание сильнее подавит сигнал). Лучше сделайте кабель как можно короче - так системе будет полезнее.