Здравствуйте
При монтаже передатчика RS-202TP столкнулись с такой проблемой: на некоторых объектах во время охраны срабатывает пожарный шлейф. Проблемы только ночью (люмин. лампы не работают). Визуально наблюдается "подмаргивание" одного или двух пожарного датчика. Датчики новые, типа ИП212-141 и ИП212-41М, пыли нет, засветки нет. Проблема замечена на объектах, где число пожарных датчиков превышает 3-5. Датчики соединены параллельно, с оконечным резистором 5,6 кОм, подключены по двухпроводной схеме к пятому (пожарному) шлейфу передатчика. В режиме тестирования шлейфов (перемычки 4 и 9) - тест проходит без проблем. Замена датчиков ничего не дает, начинают подрабатывать другие в этой группе. Источник питания - ИВЭПР 12-1,2-1 с АКБ 4,5 Ач. Может 202-й "не тянет" по току несколько датчиков, или применять какую-либо другую схему включения? Просьба помочь советом. С уважением, Александр, Казахстан