Сменил на днях RS-202P на RS-202PN
и начались какие то чудеса.
некоторые объекты ставятся\снимаются, сигналы с них идут с уровнем 40, а объект при этом как будто в потере радиосвязи
Кто нибудь знает, что это за ерунда?
Форум ТД А112 по технической и коммерческой поддержке продукции Альтоника
Модератор: Белов Борис
Если вы перед этим переустановили Риф Страж - и софт еще не получил ни одного сообщения о событиях с этих объектов, то это совершенно нормально. Ибо сила сигнала в СТраже отображается не на основании тест-сигналов, а после прихода в страж сигнала по событию (202PN просто не отправляет данные в Страж по тестовым сигналам)ash писал(а):Это значит что у меня примерно 50 объектов с домиками висят, потери по ним не проходят, а уровень сигнала " 0 " , ставлю пцн на тест, там 30-50.
По объекту с 40-50 я уже отвечал - проверьте период контроля связи старого и нового пульта. По тестовому объекту - опишите подробнее, это однократно или многократно происходит, в какой период времени?ash писал(а):2 проблема С объекта идет 40-50 и постоянно проходят потеря радиосвязи а через 20 секунд восстановление.
Тоже самое с тестовым прибором который даже не подключен, а лежит в багажнике машины.
Смена ПК и Софта на все это влиять и не будет.ash писал(а):Ставлю обратно 202Р и сразу все нормально.
Смена компьютера и програмного обеспечения ничем не помогает, то же самое, перепрошивка этих объектов вручную на пцн тоже.
Попробую найти проверить влияет ли версия переливаемого пульта на работу реципиента. Но может и не получиться - 202Р у нас к сожалению не залежиash писал(а):RS-202PN v 2.05
RS-202P v 0.20
Поясните поподробнееash писал(а):период контроля тут не при чем.
Ну это естественно, пока сообщение с объекта не придет - пульт силу сигнала на ПЦН и не отправитash писал(а):ПЦН в тесте, пили 40, а в страже домик как горел так и горит, сидел за пультом целый час за этим наблюдал.
Вы видимо уже очень давно закупали систему и немного подзабыли вопрос ее холодного старта:) Здесь все очень просто:ash писал(а):И да пока пульт не поменял уровень сигнала в страж приходил только после длинных сообщений.
А сейчас приходит после коротких.
Какие потери? Я так по вашему рассказу и не понял что у вас на самом деле случилось - были ли это сбои или нормальная, но непривычная для вас работа оборудования и ПО?ash писал(а):Поставил самую древнюю версию стража с которой шел RS_202P и потери исчезли, у меня просто три диска со стражем.
Это здорово - значит с объектов приходят сообщения о событиях, мы вроде это уже обсуждали - нет?ash писал(а): а уровень все равно появляется почти сразу грубо говоря за полчаса почти на всех объектах цифры уровня есть. А объектов 500.
ash писал(а):Сменил на днях RS-202P на RS-202PN
и начались какие то чудеса.
некоторые объекты ставятся\снимаются, сигналы с них идут с уровнем 40, а объект при этом как будто в потере радиосвязи
Кто нибудь знает, что это за ерунда?
ash писал(а):вопрос был про якобы потери
Вернуться в Lonta-202 (RS-202)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4