Форум ТД А112 по технической и коммерческой поддержке продукции Альтоника
Модератор: Белов Борис
Имеется в виду обход зон, находящихся в третьем состоянии, то есть "неисправность". Предложение о вводе третьего состояния в зоне прошу также прокомментировать."взятие в охрану с исключением аварийных зон" - брать под охрану дырку в заборе?
Что вы имеете ввиду под типом шлейфов и чем они по вашему должны различаться кроме указанных мною признаков?очень хочется иметь возможность самостоятельно назначать тип ШС под каждый объект, в том числе и для 202ТР
Порог функционирования передатчика порядка 8Вконтроль уровня заряда АКБ - Вопрос: ПРД сохраняет работоспособность при напряжении ниже того при котором срабатывает защита АКБ от глубокого разряда.
Нет, имеется ввиду контроль именно наличия или отсутствия в проводнике 220В. Запитать прибор от 220В врядли получится по независящим от ... соображениямКонтроль 220В - задействовать один из ШС или предусматривается питание от 220В?
Прошу вас предложить конкретные модели клавиатур, которые вы считаете обязательнымиклавиатуры одного решения мало, т.к. решются разные задачи плюс дизайн клавиатуры для разных объектов
Ок, админы продублируют выжимку из диалога по тамперу в этот топик.По поводу тампера было длинное высказывание на форуме
Согласен, наиболее удобное решение.Может быть предусмотреть возможность нескольких разделов - 1 раздел - один расширитель, с возможностью объединения их в один раздел
А на мой взгляд удобнее с клавиатуры? Всегда ли у монтажника есть ПК при монтаже на объекте? Прошу вас привести свои соображения по этому вопросу.Програмирование типов ШС и разделов с компъютера.
Каким бы я хотел видеть охранный прибор Альтоники 8-16 шлейфов.
1. Возможность использовать кодонаборную панель.
2. Возможность понимать не только ТМ, но и Wiegand, например.
3. Тампер открытия корпуса - обязательно!
4. 24-часовая зона - обязательно!
5. Естественно шлефы должны быть программируемыми. Но это вообще можно было бы не писать.
6. Вывод на кодонаборную клавиатуру с индикатором (лучше иметь два и ЖК и цифровую для удешевления) значения по сопротивлениям шлейфов. Это не сильно сложно? Электрик пришел на объект просмотрел с клавиатуры все шлейфы и сразу увидел где какая "скрутка" подняла сопротивление.
7. "Контроль уровня заряда АКБ и контроль 220 В". ПОЛНОСТЬЮ ПОДДЕРЖИВАЮ!
8. Удаление от клавиатуры - Прибор стоит в одном углу торгового центра, а клавиатура на выходе. Ну не меньше 100 метров. Лучше с запасом - 500.
9. Возможность брать под охрану только периметр.
10. Пароли пользователей не меньше 6 знаков и количество пользователей не меньше 16.
11. Просмотр кодов ошибок с панели и тревог.
Все пункты, в общем поддерживаю двумя руками!
Возможность отключения шлейфа или взятия его на ремонт посредством софта - гораздо лучше. Шлеф начал "долбить". Причину выяснили, несправность устранить не удалось, оператор его должен просто отключить. Только шлейф, а не весь объект.
2 MasterBo.
1. ... вывод на индикатор клавиатуры значений сопротивлений шлейфов ... Благодарю, обдумаем. Пока сложностей не вижу, кроме точности вывода значения сопротивления.
2. Удаление клавиатуры до 500 м. - понятно.
3. Количество пользователе не менее 16 ... Поступало предложение следующего содержания: 8-шлейфная панель с 8-шлейфными расширителями, скажем до 3-4 расширителей на КП. Каждый расширитель - отдельный раздел с возможностью объединения выбранных разделов. Другое предложение удобнее, но несколько сложнее технически - свободное распределение шлейфов между разделами. Предполагаю, что "не менее 16 пользователей" относится к каждому разделу?
4. Тревоги естественно предполагается отображать именно на панели, как и ошибки. Предполагаю, что дополнительный светодиодный индикатор все таки нужен?
5. Относительно отключения шлейфа при его аварии. Ситуация представляется следующим образом: при возникновении сбоя шлейфа такой сбой может проявиться как третье состояние "сбой шлейфа" или как состояние "тревога по шлейфу". В первом случае оповещатели на объекте не включаются - во втором сработают. Отключить шлейф на ПЦН можно только после подтверждения его состояния на объекте - кто его знает, сбой это или боевая тревога? В итоге перед отключением шлейфа некие технические исследования на объекте должны быть проведены. В этот момент можно отключить шлейф как на объекте, так и на ПЦН, и здесь есть различные за и против:
При отключении шлейфа на объекте:
"+" Сбоящий шлейф может переводить зону в тревогу и запускать оповещатели. Для того, чтобы они не голосили неограниченное время, отключать надо на объекте. Сообщение об отключении шлейфа поступает на ПЦН и попадает в лог сообщений, далее по регламенту ОД.
"-" Для того, чтобы пользователи не баловались, отключение шлейфа на объекте надо обязательно закрывать сервисным паролем, соответственно шлейф должен отключаться либо оперативником ГБР, либо техником ЧОПа - а в ночное время не всегда можно проникнуть на объект.
При отключении шлейфа на ПЦН:
"+" Не требуется вскрытие объекта, если кодонаборная клавиатура установлена внутри. Отключение не требует квалифицированного сотрудника на объекте и выдачу оперативникам ГБР сервисных паролей КП.
"-" При сбое типа "тревога по шлейфу" оповещатели будут голосить пока не приедет техник, при этом ОД не будет иметь морального стимула этого техника на объект направить - на ПЦН будет тишь и благодать . И еще один минус - в Страже отключение шлейфа - это его ручной перевод в необрабатываемое состояние, при этом напоминалки включить невозможно. Надежд, что в Страж киевляне эту функцию ведут - крайне мало. Соответственно реально отключить во первых не тот шлейф, и потом крайне сложно найти - какой же из них ошибочно отключен, а во вторых - после отключения легко "забыть", что шлейф требует включения - Страж даже сообщения в лог не заносит. В Легионе все это конечно решено - но у клиентов пока стоит Страж.
Мой промежуточный вывод:
а. Если шлейф сбоит по третьему состоянию "сбой шлейфа" - то отключать его вообще не требуется, так как такая неисправность редко бывает "плавающей". При дребезге шлейфа или датчика, шлейф скорее перейдет в состояние "тревога".
б. Если шлейф сбоит переходами в тревожный режим, то для отключения оповещателей его все равно нужно отключать на объекте, так как это единственный способ автоматически занести запись в лог Стража и потом не забыть отремонтировать шлейф.
Каково ваше мнение по этому вопросу? Тема крайне не праздная, так как неверный выбор в данном случае может в будущем несколько подмочить репутацию этой безусловно полезной функции.
... Терь по делу: меня как пользователя, на данный момент, совершенно неинтерисуют передатчики с 8-ю и более шлейфами (устраивает ТС), а вот "тревожная кнопка" думаю не плохой вариант, и если он выйдет в жисть, то алгоритм работы хотелосьб видеть следующий:при разрыве шлейфа, соответственно тревога на ПЦО, при его востановлении-соответственно на ПЦО востановление шлейфа, а так же обязательный контроль "спец ключей", для фиксации времени прибытия ГБР. Ну пока и всё, будут мысли-обязательно выскажу. Спасибо.
По поводу сбоящего шлейфа. Предполагаю что лучше (удобнее) его отключать на ПЦН, т.к. не всегда можно попасть на объект и отключить его там, но обязательно нужно внедрить следующий принцип действия: начал сбоить шлейф, на ПЦН ОД принял решение его отключить (именно шлейф, а не весь объект)- отключил, при снятии объекта с охраны, необходимо чтоб этот отключенный шлейф автоматом был обратно подключен! Т.к. про него можно запросто забыть и будет объект стоять с отключенным шлейфом всю оставшуюся жисть:)
2 Solsec.
Благодарю за участие в беседе.
1. По поводу спецключей в тревожной кнопке - предполагалось сделать ТК существенно дешевле 202ТР. Настолько ли необходимо в данном приборе наличие интерфейса TouchMemory? Вопрос не праздный - скажется на цене прибора.
3. Относительно отключения аварийного шлейфа: считаю, что возможность отключения шлейфа лучше дать только сисадмину ПЦН. ОД может не знать всех тонкостей работы ПО и запросто отключить не тот шлейф. Но при этом оперативное отключение шлейфа при отсутствии сисадмина на ПЦН будет проблематично. Что вы думаете по этому поводу?
4. При отключении сбоящего шлейфа на ПЦН, если он сбоит состоянием "тревога" и включает оповещатели на объекте - как быть с постоянными воплями этих оповещателей? Или о них "вынужденно забываем"?
Вернуться в Lonta-202 (RS-202)