telemaks писал(а):Serebrjany mir писал(а):Здравствуйте
Такой вопрос:
Имеется крупный объект 64 охранных раздела, каждый раздел - это кабинет.. Отдельные кабинеты объеденены в группы разделов и как правило снимаются группой разделов а ставятся по кабинетно. Так вот, Когда с утра начинается снятие с охраны, на ПЦН приходят сообщения о снятии не от всех разделов. Пропуск разделов носи хаотический порядок. Когда кабинеты берутся на охрану по одному, то все нормально.
Подскажите в чем может быть дело ???
Проверьте состояние "не снятого" раздела. Скорее всего он окажется снят. Проблема в следующем - поступает одновременно несколько сигналов снятия - дежурный фиксирует тот что на дисплее и нажимает # - звуковой сигнал пропадает, но исходного состояния дисплея дежурный не видит и опять жмет на # - тем самым просто "сбрасывая" сообщение от следующего раздела....
Я своих теток долго пинал, пока не заставил ВНИМАТЕЛЬНО смотреть на дисплей после КАЖДОГО нажатия на ЛЮБУЮ кнопку.
Вариант вполне возможен. Однако ТЕОРЕТИЧЕСКИ есть и другой вариант - если например 64 раздела будут объединены в одну группу "на снятие", то утром снятие с охраны такой группы разделов так сказать "одним прикладыванием карточки" с точки зрения ОПС будет идентично одновременному снятию 64 разделов, и ОПС честно отправит на 202ТС (который и доставляет сигналы о снятии от ОПС на ПЦН) 64 сообщения о снятии каждого раздела. А так как скорость передачи 202ТС не бесконечно высока, то в его память должно уметиться 63 сообщения "снятие раздела № ...", отложенное на передачу. А память у него не резиновая
Так что крайне рекомендую "группы разделов" делать все таки не столь большими, как в приведенном примере - тогда и пропаданий снятий не будет.
Однако стоит сразу заметить и успокоить - если даже память 202ТС переполнена снятиями, восстановлениями зон и сообщениями о какой-либо сервисной информации от ОПС (типа "вход в режим программирования" и т.д.), и вдруг случится тревожное событие, оно не потеряется. В системе 202 события ставятся в очередь на передачу в памяти 202ТС по приоритету, и у тревог приоритет максимальный - то есть в описанной ситуации в первый регистр памяти будет принудительно записано сообщение о тревоге и передано первым в очереди - а вся оставшаяся очередь будет сдвинута вниз (на попозже) на один регистр.