Пропуск сообщений о постановке/снятии разделов RS202-TC

Пультовая радиоохрана недвижимости до 150 км.

Модератор: Белов Борис

Пропуск сообщений о постановке/снятии разделов RS202-TC

Сообщение Axel » Чт авг 16, 2007 1:03 pm

Здравствуйте !
Такой вопрос:

Имеется крупный объект (64 охранных раздела, каждый раздел - это кабинет.). Отдельные кабинеты объеденены в группы разделов и как правило снимаются группой разделов а ставятся по кабинетно. Так вот, Когда с утра начинается снятие с охраны, на ПЦН приходят сообщения о снятии не от всех разделов. Пропуск разделов носи хаотический порядок. Когда кабинеты берутся на охрану по одному, то все нормально.

Подскажите в чем может быть дело ???
Axel
 

Сообщение Владими » Пт авг 17, 2007 3:57 pm

А на объекте информация о снятии разделов есть?
Владими
 

Сообщение Axel » Пн авг 20, 2007 1:41 pm

Да, на объекте все нормально. На БИ все выскакивает мгновенно.
Проверяли так:
Подключали С-2000-ИТ к телефонной линии и слушали в голосовом режиме что она передает. Передает все разделы, значит и в цифровом формате должна передавать на RS202TC. Когда идет массовое снятие, вроде видно что ИТ-шка дозванивается до коммуникатора и что-то очень долго передает. Но на ПЦН приходит далеко не все, что должно. Я думаю что-то с буфером коммуникатора !?
Axel
 

Сообщение Владими » Ср авг 29, 2007 7:04 pm

Связывайтесь с Болидом, надежды правда маловато на толковый ответ, но похоже это их дело.
Владими
 

Сообщение Виктор » Пн сен 03, 2007 6:08 am

Мы тоже обратили внимание, что если у ИТ в буфере много сообщений он начинает не очень хорошо работать. По паспорту у ИТ емкость буфера 49 извещений. А сколько на самом деле никто не считал.
Может быть такая ситуация: буфер уже полностью заполнен, в это время приходит новое сообщение о снятии и в буфер соответственно не попадает (нет места). Через несколько секунд в буфере появляется место (после передачи информации) и следующее сообщение уже попадает в буфер и ждет своей очереди на передачу.
Посмотрите в настройках какие сообщения идут на передачу, может быть у вас на передачу идет еще и служебные протокол. Оставте самые необходимые виды сообщений (снятие, взятие, тревога), может поможет.
Виктор
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 9:26 am
Откуда: Омск

Сообщение Виктор » Пн сен 03, 2007 6:16 am

А задержка на вход у вас выставлена? Лишние тревоги тоже буфер забивают.
Виктор
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: Пт апр 28, 2006 9:26 am
Откуда: Омск

Сообщение Dunhill » Вс янв 18, 2009 3:00 pm

Когда ставиться один раздел на охрану- все впрядке. Когда ставяться одновременно два и более - вот тут то и проблема )))
На ПЦН приходит только один радел о взятии а остальные нет.

Короче говоря проверил так- тупо стал телефоном и прослушал по линии что передаеться между С2000ИТ и RS202ТС.
В момент передачи он набирает номер по которому надо дозвониться
RS202TC подтверждает двумя короткими сигналами С2000ИТ вдальнейшем передает зашифрованный первый раздел после этого
RS202TC в линию подает длинный сигнал и идет передача по радиоканалу.Этот то раздел и приходит на ПЦН. Через примерно 3-5 сек формируються на очереди
следующий зашифрованный раздел и эти разделы после такого промежутка длинного воспринимаються RS202TC как набор номера а в дальнейшем опять пауза 3-5 сек след. разд. и т.д.

Разделы передадуться все на ПЦН когда после набора номера пойдут всед за ним с небольшим интервалом 1-2 сек все зашифрованные разделы.

Постановка, снятие и тревога по разделам должа проходить с интевалом 15-20 сек . Иначе жопа))))))
Интерестно знать как от этого избавиться.
Dunhill
 

Сообщение Гость » Ср янв 28, 2009 12:47 pm

Столкнулся с такой-же проблемой около 3-х лет назад, когда подключал объект с "болидовской" аппаратурой к RS-202TC. После долгих вопросов-консультаций с различными людьми, выяснилось, что "болидовский" принцип работы С2000-ИТ по протоколу Contact ID несколько отличается от общепринятого зарубежного. Обещалось выпустить в то ближайшее время новую версию информатора, но... воз и ныне там! Да и вообще, складывается впечатление, что тема сопряжения их оборудования, кстати, и ПО тоже, с оборудованием Альтоники успешно "теряется" в их (Болида) недрах. Не желают, что-ли, они разговаривать на эту тему: то "футбол", то молчание...Вот так! Похоже, что таблетки от этой болезни пока нет.
Гость
 

Сообщение Белов Борис » Ср янв 28, 2009 2:43 pm

Вопросов по 202ТС в связке с Болидом может быть два:

1. Память 202ТС не беспредельна, если С-2000 будет бездумно отдавать туда массу информации - естественно часть потеряется после переполнения памяти 202ТС. Необходимо контролировать этот процесс, тогда все будет работать нормально.

2. Относительно настройки системы С-2000 версий пультов 1.21 и 1.24 - вот пример лога настройки с реально работающих систем под 202ТС:

Конфигурация пульта С2000

[Версия пульта C2000]

Версия:1.24


[Типы_приборов]

Тип_прибора: 1, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20"
Тип_прибора: 2, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20П"
Тип_прибора: 3, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 4, Клон_КДЛ: Нет, Название: "C2000-СП1"
Тип_прибора: 4, Число_шлейфов: 4, Число_реле: 2, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-4"
Тип_прибора: 7, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-К"
Тип_прибора: 8, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-ИТ"
Тип_прибора: 9, Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КДЛ"
Тип_прибора: 10, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-БИ"
Тип_прибора: 11, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20 (вер. 02)"
Тип_прибора: 13, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КС"
Тип_прибора: 14, Число_шлейфов: 6, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-АСПТ"
Тип_прибора: 15, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 6, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КПБ"
Тип_прибора: 16, Число_шлейфов: 2, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-2"
Тип_прибора: 19, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "УО-Орион"

[Приборы]

Адрес: 2, Тип_прибора: 4
Шлейф: 1, Раздел: 1
Шлейф: 2, Раздел: 2
Шлейф: 3, Раздел: 3
Шлейф: 4, Раздел: 4
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 3, Тип_прибора: 11
Шлейф: 1
Шлейф: 2
Шлейф: 3
Шлейф: 4
Шлейф: 5
Шлейф: 6
Шлейф: 7
Шлейф: 8
Шлейф: 9
Шлейф: 10
Шлейф: 11
Шлейф: 12
Шлейф: 13
Шлейф: 14
Шлейф: 15
Шлейф: 16
Шлейф: 17
Шлейф: 18
Шлейф: 19
Шлейф: 20
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4
Реле: 5
Адрес: 4, Тип_прибора: 4
Шлейф: 1, Раздел: 5
Шлейф: 2, Раздел: 6
Шлейф: 3, Раздел: 7
Шлейф: 4, Раздел: 8
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 5, Тип_прибора: 4
Шлейф: 1, Раздел: 9
Шлейф: 2, Раздел: 10
Шлейф: 3, Раздел: 11
Шлейф: 4, Раздел: 12
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 6, Тип_прибора: 4
Шлейф: 1, Раздел: 13
Шлейф: 2, Раздел: 14
Шлейф: 3, Раздел: 15
Шлейф: 4, Раздел: 16
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 7, Тип_прибора: 4
Шлейф: 1, Раздел: 17
Шлейф: 2, Раздел: 18
Шлейф: 3, Раздел: 19
Шлейф: 4, Раздел: 20
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 9, Тип_прибора: 4
Шлейф: 1, Раздел: 25
Шлейф: 2, Раздел: 26
Шлейф: 3, Раздел: 27
Шлейф: 4, Раздел: 28
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 10, Тип_прибора: 4
Шлейф: 1, Раздел: 29
Шлейф: 2, Раздел: 30
Шлейф: 3, Раздел: 31
Шлейф: 4, Раздел: 32
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 15, Тип_прибора: 8
Адрес: 126, Тип_прибора: 10

[Разделы]

Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 11
Раздел: 12
Раздел: 13
Раздел: 14
Раздел: 15
Раздел: 16
Раздел: 17
Раздел: 18
Раздел: 19
Раздел: 20
Раздел: 21
Раздел: 22
Раздел: 23
Раздел: 24
Раздел: 25
Раздел: 26
Раздел: 27
Раздел: 28
Раздел: 29
Раздел: 30
Раздел: 31
Раздел: 32

[Уровни]


[Пароли]

Номер: 1, Тип_пароля: "Пароль", Пароль: 123456
Номер: 2, Тип_пароля: "Пароль", Пароль: 123, Уровень: 255

[Временные зоны]

Адрес: 2, Шлейф: 0, Задержка: 0

[Передача событий]

Пульт, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Служебные, Доступ, Реле
Принтер, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Реле
Адрес: 15, События: Пожары, Тревоги, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов
Раздел: Нет
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Раздел: 11
Раздел: 12
Раздел: 13
Раздел: 14
Раздел: 15
Раздел: 16
Раздел: 17
Раздел: 18
Раздел: 19
Раздел: 20
Раздел: 21
Раздел: 22
Раздел: 23
Раздел: 24
Раздел: 25
Раздел: 26
Раздел: 27
Раздел: 28
Раздел: 29
Раздел: 30
Раздел: 31
Раздел: 32

[Привязка управления]

Пульт:
Адрес: 2
Адрес: 3
Адрес: 4
Адрес: 5
Адрес: 6
Адрес: 7
Адрес: 9
Адрес: 10
Адрес: 15
Адрес: 126

Конфигурация пульта С2000

[Версия пульта C2000]

Версия:1.21


[Типы_приборов]

Тип_прибора: 1, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20"
Тип_прибора: 2, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20П"
Тип_прибора: 3, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 4, Клон_КДЛ: Нет, Название: "C2000-СП1"
Тип_прибора: 4, Число_шлейфов: 4, Число_реле: 2, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-4"
Тип_прибора: 7, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-К"
Тип_прибора: 8, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-ИТ"
Тип_прибора: 9, Число_шлейфов: 127, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КДЛ"
Тип_прибора: 10, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-БИ"
Тип_прибора: 11, Число_шлейфов: 20, Число_реле: 5, Клон_КДЛ: Нет, Название: "Сигнал-20 (вер. 02)"
Тип_прибора: 13, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КС"
Тип_прибора: 14, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-АСПТ"
Тип_прибора: 15, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 6, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-КПБ"
Тип_прибора: 16, Число_шлейфов: 2, Число_реле: 2, Клон_КДЛ: Нет, Название: "С2000-2"
Тип_прибора: 19, Число_шлейфов: 0, Число_реле: 0, Клон_КДЛ: Нет, Название: "УО-Орион"

[Приборы]

Адрес: 1, Тип_прибора: 2
Шлейф: 1, Раздел: 1
Шлейф: 2, Раздел: 1
Шлейф: 3, Раздел: 1
Шлейф: 4, Раздел: 1
Шлейф: 5, Раздел: 1
Шлейф: 6, Раздел: 1
Шлейф: 7, Раздел: 1
Шлейф: 8, Раздел: 1
Шлейф: 9, Раздел: 1
Шлейф: 10, Раздел: 1
Шлейф: 11, Раздел: 1
Шлейф: 12, Раздел: 1
Шлейф: 13, Раздел: 1
Шлейф: 14, Раздел: 1
Шлейф: 15, Раздел: 1
Шлейф: 16, Раздел: 1
Шлейф: 17, Раздел: 1
Шлейф: 18, Раздел: 1
Шлейф: 19, Раздел: 1
Шлейф: 20, Раздел: 1
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4
Реле: 5
Адрес: 2, Тип_прибора: 2
Шлейф: 1, Раздел: 4
Шлейф: 2, Раздел: 4
Шлейф: 3, Раздел: 4
Шлейф: 4, Раздел: 4
Шлейф: 5, Раздел: 4
Шлейф: 6, Раздел: 4
Шлейф: 7, Раздел: 4
Шлейф: 8, Раздел: 4
Шлейф: 9, Раздел: 4
Шлейф: 10, Раздел: 8
Шлейф: 11, Раздел: 8
Шлейф: 12, Раздел: 8
Шлейф: 13, Раздел: 5
Шлейф: 14, Раздел: 6
Шлейф: 15, Раздел: 9
Шлейф: 16, Раздел: 9
Шлейф: 17, Раздел: 9
Шлейф: 18, Раздел: 9
Шлейф: 19, Раздел: 7
Шлейф: 20, Раздел: 7
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4
Реле: 5
Адрес: 3, Тип_прибора: 2
Шлейф: 1, Раздел: 4
Шлейф: 2, Раздел: 7
Шлейф: 3, Раздел: 10
Шлейф: 4, Раздел: 10
Шлейф: 5, Раздел: 10
Шлейф: 6, Раздел: 10
Шлейф: 7, Раздел: 10
Шлейф: 8, Раздел: 10
Шлейф: 9, Раздел: 10
Шлейф: 10, Раздел: 10
Шлейф: 11, Раздел: 10
Шлейф: 12, Раздел: 10
Шлейф: 13, Раздел: 10
Шлейф: 14, Раздел: 10
Шлейф: 15, Раздел: 10
Шлейф: 16, Раздел: 10
Шлейф: 17, Раздел: 10
Шлейф: 18, Раздел: 10
Шлейф: 19, Раздел: 10
Шлейф: 20
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4
Реле: 5
Адрес: 4, Тип_прибора: 4
Шлейф: 1, Раздел: 2
Шлейф: 2, Раздел: 2
Шлейф: 3, Раздел: 2
Шлейф: 4, Раздел: 2
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 5, Тип_прибора: 4
Шлейф: 1, Раздел: 3
Шлейф: 2, Раздел: 3
Шлейф: 3, Раздел: 3
Шлейф: 4, Раздел: 3
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 7, Тип_прибора: 16
Шлейф: 1
Шлейф: 2
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 8, Тип_прибора: 16
Шлейф: 1
Шлейф: 2
Реле: 1
Реле: 2
Адрес: 15, Тип_прибора: 8
Адрес: 125, Тип_прибора: 10
Адрес: 126, Тип_прибора: 3
Реле: 1
Реле: 2
Реле: 3
Реле: 4

[Разделы]

Раздел: 1, Описание: "пожарная сигноли"
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10

[Уровни]

Номер_уровня: 1
Раздел: 4, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 5, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 6, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 7, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 8, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 9, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 10, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Номер_уровня: 3
Раздел: 4, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 5, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 6, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 7, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 8, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 9, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено
Раздел: 10, Взятие: Разрешено, Снятие: Разрешено

[Пароли]

Номер: 1, Тип_пароля: "Пароль", Пароль: 1234
Номер: 2, Тип_пароля: "Пароль", Пароль: 123, Уровень: 253
Номер: 3, Тип_пароля: "Пароль", Пароль: 222, Уровень: 1

[Временные зоны]


[Передача событий]

Пульт, События: Пожары, Тревоги, Неисправности, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Служебные, Доступ, Реле
Принтер, События: Пожары, Тревоги, Взятие/снятие, Вз/сн шлейфов, Служебные
Адрес: 0, События: Пожары, Тревоги, Взятие/снятие, Служебные
Раздел: Нет
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Адрес: 125, События: Пожары, Тревоги
Раздел: Нет
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10

[Привязка управления]

Пульт:
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Адрес: 1
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Адрес: 2
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Адрес: 3
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Адрес: 4
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Адрес: 5
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Адрес: 7
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Адрес: 8
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Адрес: 15
Адрес: 125
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
Адрес: 126
Раздел: 1
Раздел: 2
Раздел: 3
Раздел: 4
Раздел: 5
Раздел: 6
Раздел: 7
Раздел: 8
Раздел: 9
Раздел: 10
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Сообщение Гость » Сб фев 21, 2009 9:20 am

Dunhill, Каким образом происходит управление разделами, используете ли группы разделов? У меня была проблема с выдачей тревоги на ПЦН при групповом взятии разделов, но бралось все. Используются ИТ разных версий проблем с доставкой сообщений нет.
Гость
 


Вернуться в Lonta-202 (RS-202)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1