Все же возвращаясь к началу темы: На сегодняшний день имеем 71 объект оборудованный ПКП RS 202ТР, есть объекты сигнал с которых по режиму тест 30-40, есть 70, ниже 30 нет совсем. Время контроля канала связи на ПЦН установлено на 6 мин. Все передатчики включены на быстрый тип. Еженочно происходит потеря связи 2-3 передатчиков, и тут же происходит восстановление связи.Максимум 30 сек., но обычно 12-20с.(вложил бы скриншот, но не знаю как)причем могут повторяться , но обычно разные и сигналом 30 и с сигналом 60. Время контроля канала никак не влияет на данную АНОМАЛИЮ
, то есть пробовал ставить на 8 минут таже история с 12-20 секундами. Приходится гонять опергруппы для перепостановки объектов. Такое ощущение что глюк где-то в прошивке ПЦН. Так как в ручном режиме (без компьютера) тоже через 12-15 с.восстановление связи. Возвращаясь опять на ПО ЛЕГИОН, он вроде, как бы того
, без ПЦН работает ,напрямую с базовой станцией. Да только где оно...