Белов Борис » Пт май 28, 2010 2:05 pm
Добрый день.
Пути решения вашей задачи три, но к сожалению предложенный вами алгоритм не рекомендован.
Для увеличения емкости ПЦН, можно использовать два пути:
1. Если емкость текущего 202PN полностью выработана, но 202BS еще имеет свободную емкость - можно подключить к работающей 202BS второй пульт 202PN параллельно первому. Делается это простым распараллеливанием шины 485-го порта от 202BS к 202PN, и на второй образовавшийся конец 485-го порта вешается второй 202PN. Далее к нему подключается второй ПК с установленным Стражем. Есть пути увязки двух 202PN на один ПК - но это отдельный вопрос, в том числе зависящий и от того какое ПО стоит на ПЦН (Страж, Эгида, Андромеда)
2. Если выработана емкость 202BS - но 202PN еще имеет свободную емкость - то необходимо установить дополнительную антенну, усилитель и 202BS, и подключить их ко второму входу 202PN (всего в 202PN четыре входа для подключения базовых станций).
3. Если выработана емкость и 202PN и 202BS - необходимо устанавливать новый комплект базовой станции вместе с новой антенной и антенным усилителем.
Почему нельзя подключать новые 202BS к той же антенне, или даже скажем иначе - почему не рекомендуется подключать несколько 202BS к одной антенне или одной паре антенна + антенный усилитель? Потому что в данном случае придется использовать делитель ВЧ, а как известно на делителе ВЧ входящая в него мощность сигнала делится между всеми его выходами, то есть в первом приближении если вы подключите через делитель или иным образом две базы к одной антенне - мощность сигналов приходящих на каждую из баз будет вдвое ниже, чем если бы они работали каждая со своей собственной антенной. Если мощность сигналов ниже - сокращается покрытие базовой станции, соответственно часть объектов (самых слабых по силе приема) могут потерять связь с базовой станцией. Предполагаю, это достаточно подробное объяснение - почему такие алгоритмы деления мощности НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ!!!