RS202 и "Стрелец"

Пультовая радиоохрана недвижимости до 150 км.

Модератор: Белов Борис

RS202 и "Стрелец"

Сообщение Владими » Пт сен 07, 2007 7:10 pm

Кто-нибудь пробовал подключить ВОРС "Стрелец" через УОО-АВ исп.1 на RS-202TC?
Владими
 

Сообщение Владими » Сб окт 13, 2007 11:54 am

Заработало. Если интересно звоните 8-916-307-29-27
Владими
 

Сообщение БВА » Пн апр 27, 2009 9:31 pm

Есть проблема с подключением 202ТС вер.10 и УОО-АВ исп.1. из-за несовпадения уровней поднятой трубки ТС и УОО друг друга не понимают. Решается заменой резистора 5,6кОм из комплекта поставки на 2кОм. Возможно это же причина плохой работы ТС вер.10 и С2000-ИТ.
БВА
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 9:23 pm

Сообщение serg » Пт сен 11, 2009 11:21 am

А Стрелец как сконфигурирован был? Фаилик конфигурации посмотреть бы, у меня не получается ничего. Был бы благодарен за теорию. У меня намечается " геморой" с подключением на пульт порядка 11 объектов со Стельцом, в основном коттетжи, на некоторых по несколько разделов. Вот сижу и репу чешу...
serg
 

RS202 и "Стрелец"

Сообщение soitinintound » Пн сен 14, 2009 7:46 am

BYazveptik/b Добро пожаловать Наконец тут появился хоть один стрелец
Объясни, что это нам там не дано понять про оптимизм???
А у тебя какой опыт со скорпами? наверняка он есть, раз ты тут Мне очень интересно сравнить и понять, что ТАМ- на другой стороне "баррикад"
soitinintound
 

Сообщение Гость » Пн сен 14, 2009 11:10 am

Это к кому?
Гость
 

Сообщение serg » Пн сен 14, 2009 11:17 am

Меня смущает интерфейсный модуль, которого нет в природе.Интеграция "Стрелеца" с системой "LONTA-202" из этого документа:
"http://www.altonika.ru/data/kat_tex.pdf "
УОО-АВ исп.1 пробовал, передает только события панели и больше ничего, что делать?
Не срастаются протоколы.
serg
 

Сообщение БВА » Пн сен 14, 2009 4:40 pm

serg, звоните 89163072927. Чем смогу - помогу. Особых проблем вроде не было!
БВА
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 9:23 pm

Сообщение serg » Вт сен 15, 2009 8:38 am

Спасибо. позвоню
serg
 

Сообщение Белов Борис » Ср ноя 11, 2009 1:22 am

Надеюсь, проблема разрешена - ибо согласен с БВА, проблем особых там нет.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: RS202 и "Стрелец"

Сообщение гость » Ср май 26, 2010 10:55 pm

Проблема как раз и возникла.А именно с ТС версии 10 и УОО версии 6. Был в "Альтонике". Помогли. И осталось штатное сопротивление 5,6 к.,а не 2к.
гость
 


Вернуться в Lonta-202 (RS-202)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5