Kapit@n » Пн июл 27, 2020 10:39 am
Доброго дня.
При работе с базовым комплектом RS-202BSm, в состав которого входит RS-202PN, возможно только расширить выхода ( релейные выхода) для отображения тревожных сигналов с передатчиков. Сигналы типа "Внимание", "Неисправность" и т.п. будут тоже считаться тревожными и различить их на ПЦН не получится. Только на экране или в ПО на компьютере.
Зонные расширители
При необходимости можно создать отдельные выходные проводные зоны (шлейфы) типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» для каждого передатчика с
номерами на ПЦН от 001 до 160. Для этого к колодке KEY ПЦН можно подключить до 16 расширителей RR-701X-RL или RR-701X-OK на 10 зон каждый.
Подключение расширителей к ПЦН подробно описано в руководствах на расширители.
ВНИМАНИЕ! Совместно с ПЦН могут использоваться только новые версии расширителей. При заказе у производителя или через дилера обязательно указывайте, что расширители будут использоваться с ПЦН.
При работе с расширителями джамперная перемычка J2 должна быть снята. Реле или транзисторный ключ расширителя будет срабатывать на 2-3 с при любой новой тревоге на объекте с соответствующим номером, включая тревогу по потере связи, если на данном объекте установлен передатчик с контролем канала связи.
Замечание. Если выбран режим работы с расширителем, то к ПЦН нельзя подключить выносную кнопку подтверждения тревог
С Уважением,
Пересыпкин Вадим Аатольевич
Заместитель генерального директор Торгового Дома "
Альтоника",
Прямые поставки продукции Альтоника и РИТМДистрибуция систем видеонаблюдения
Bewardтел. (495) 926-36-94