Страница 1 из 2

Риф файндер 801

СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 6:18 pm
Роман ТМБ 68
1. Подключение С2000 и С2000АСПТ с использованием модемов RF 801 на территории промзоны на расстояние 600 метров.
2. Возможность подключения С2000 и С2000АСПТ с использованием модемов RF 801 в потоковом режиме на расстояние 600 метров

СообщениеДобавлено: Ср дек 26, 2007 6:27 pm
Белов Борис
Уважаемый Роман.

Просим вас уточнить, это вопрос или сообщение ? :)

С Уважением, Администрация.

RF 801

СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 9:05 am
Роман ТМБ 68
Это вопрос

RF 801

СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 9:08 am
Роман ТМБ 68
По 1-му если можно параметры настроек. С теми, что были на сайте Болида не работает

СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 4:52 pm
Гость
Уважаемый Роман!
Модем RF-801 является всего лишь удлинителем интерфейсов. В Вашем случае правильной настройки требуют скорее всего СОМ-порты подключаемых устройств, т.е. С2000 и С2000-АСПК, которые производит Болид. За правильными настрйками Вам лучше обратиться в службу технической поддержки Болида.

СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 4:27 am
Гость
Для информации
Я использовал 801 с RS200RD вместо ретрансляторов.
Преимущества на мой взгляд-не так сильно загружается основная частота и коллеги -конкуренты не могут использовать
В планах попробовать вынос пульта. Пока нареканий нет, работают 3 модема с приемниками и один в месте установки пульта. Ситуация в эфире меняется в лучшую сторону

СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 4:28 am
форт
Прошу прощения не представился, теперь под своим именем

СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 1:15 pm
InDiViD
Имеется с2000 и сигнал 20п в разных зданиях на расстоянии до 100 м.
При потери питания у модема в связке с с2000, связь не наладилась. Вопрос - могут ли сбиться настройки модема при потере питания?

Работали так:
Соединение "Точка - точка"
Конфигурация первого модема:
• Сброс настроек (!);
• Режим передачи данных пакетный (st-);
• Бит четности выключен (rp-);
• Добавление перевода строки после перевода каретки (lf-);
• Режим передачи всем (ta-) ;
• Режим приема от всех (ra-) ;
• Групповой номер (gn=01) ;
• Персональный номер (pn=01) ;
• Передача данных модему с номером "2" (t0=02) ;
• Приём данных от модема с номером "2" (r0=02) ;
• Режим передачи по таймауту после первого байта (tt+, tt=7);
• Скорость передачи данных (rs=9600) ;
• Сохранение настроек в энергонезависимую память (@);
Конфигурация второго модема:
• Сброс настроек (!);
• Режим передачи данных пакетный (st-);
• Бит четности выключен (rp-);
• Добавление перевода строки после перевода каретки (lf-);
• Режим передачи всем (ta-);
• Режим приема от всех (ra-);
• Групповой номер (gn=01);
• Персональный номер (pn=02);
• Передача данных модему с номером "01" (t0=01);
• Приём данных от модема с номером "01" (r0=01);
• Режим передачи по таймауту после первого байта (tt+, tt=7);
• Скорость передачи данных (rs=9600) ;
• Сохранение настроек в энергонезависимую память (@);

СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 12:47 pm
InDiViD
оказалась потеря несущей :(

СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 3:16 pm
Белов Борис
InDiViD писал(а):оказалась потеря несущей :(


Чем конкретно вам помочь?

Re: Риф файндер 801

СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 6:54 pm
Евгений Уфа
При подключении модема к компьютеру - он его не видит. Может быть нужны какие-нибудь драйвера для него?

Re: Риф файндер 801

СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:13 pm
Евгений Уфа
К предидущему - модем подключаю к usb порту через переходник com-usb. Что нужно сделать чтобы все получилось.

Re: Риф файндер 801

СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:13 pm
Евгений Уфа
К предидущему - модем подключаю к usb порту через переходник com-usb. Что нужно сделать чтобы все получилось.

Re: Риф файндер 801

СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 7:31 pm
Белов Борис
Уважаемый Евгений.

Никаких СПЕЦИАЛЬНЫХ драйверов для Риф-Файндера не требуется, работает он с ПК более чем стабильно, оттестировать его можно на любом компьютере с СОМ-портом при помощи любой терминальной программы.

Предполагаю, вопрос стоит скорее о драйверах переходника USB-COM, их необходимо поискать в интернете под модель переходника. Был у меня случай, когда подключение оборудования через одну из моделей таких переходников не давало положительного результата в связи с тем, что драйвера, прилагаемые к переходнику, не подходили под установленную на ПК версию Виндоуз, хотя при инсталляции и выдавали "Ок".

Re: Риф файндер 801

СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2010 8:32 pm
Евгений Уфа
Дело в том, что при подключении к usb порту и подаче питания на модем - компьютер обнаруживает Motorolla Comp modem и пытается установить к нему драйвера, соответственно не находя нужных сообщает о том, что устройство может работать нестабильно. Как результат - терминал вообще не видит модем и модем никак не реагирует на вводимые в терминале настройки.