Комплект пульта Lonta-202 (RS-202BSm)

Модератор: Белов Борис

Комплект пульта Lonta-202 (RS-202BSm)

Сообщение DemanSNV » Пн июл 27, 2020 10:16 am

Доброго времени суток.
Планируем установить ПЦН Lonta-202 (RS-202BSm) с RS-202PN и ПО Андромеда.
Заказчик требует установить табло Внимание, Пожар, Неисправность и Тревога.
Объектовые оборудования планируется установить РИФ-ОП8 и ИСО "Орион" через RS-202TD-RR
Подскажите, как можно реализовать... в RS-202PN только один релейный выход
DemanSNV
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2020 10:01 am

Re: Комплект пульта Lonta-202 (RS-202BSm)

Сообщение Kapit@n » Пн июл 27, 2020 10:39 am

Доброго дня.
При работе с базовым комплектом RS-202BSm, в состав которого входит RS-202PN, возможно только расширить выхода ( релейные выхода) для отображения тревожных сигналов с передатчиков. Сигналы типа "Внимание", "Неисправность" и т.п. будут тоже считаться тревожными и различить их на ПЦН не получится. Только на экране или в ПО на компьютере.

Зонные расширители
При необходимости можно создать отдельные выходные проводные зоны (шлейфы) типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» для каждого передатчика с
номерами на ПЦН от 001 до 160. Для этого к колодке KEY ПЦН можно подключить до 16 расширителей RR-701X-RL или RR-701X-OK на 10 зон каждый.
Подключение расширителей к ПЦН подробно описано в руководствах на расширители.

ВНИМАНИЕ! Совместно с ПЦН могут использоваться только новые версии расширителей. При заказе у производителя или через дилера обязательно указывайте, что расширители будут использоваться с ПЦН.
При работе с расширителями джамперная перемычка J2 должна быть снята. Реле или транзисторный ключ расширителя будет срабатывать на 2-3 с при любой новой тревоге на объекте с соответствующим номером, включая тревогу по потере связи, если на данном объекте установлен передатчик с контролем канала связи.
Замечание. Если выбран режим работы с расширителем, то к ПЦН нельзя подключить выносную кнопку подтверждения тревог
С Уважением,
Пересыпкин Вадим Аатольевич
Заместитель генерального директор Торгового Дома "Альтоника",
Прямые поставки продукции Альтоника и РИТМ
Дистрибуция систем видеонаблюдения Beward
тел. (495) 926-36-94
Kapit@n
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: Вт сен 02, 2014 8:40 am
Откуда: Торговый дом Альтоника

Re: Комплект пульта Lonta-202 (RS-202BSm)

Сообщение DemanSNV » Пн июл 27, 2020 12:01 pm

Сигналы типа "Внимание", "Неисправность" и т.п. будут тоже считаться тревожными и различить их на ПЦН не получится. Только на экране или в ПО на компьютере.

Жаль, мне бы в точности наоборот... с любого объекта принимаем сигнал "Внимание" - Реле 1, "Пожар" - Реле 2, "Тревога" - Реле 3, "Неисправность" - Реле 4.
DemanSNV
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн июл 27, 2020 10:01 am

Re: Комплект пульта Lonta-202 (RS-202BSm)

Сообщение Altonika-TO » Чт окт 01, 2020 2:55 pm

DemanSNV писал(а):
Сигналы типа "Внимание", "Неисправность" и т.п. будут тоже считаться тревожными и различить их на ПЦН не получится. Только на экране или в ПО на компьютере.

Жаль, мне бы в точности наоборот... с любого объекта принимаем сигнал "Внимание" - Реле 1, "Пожар" - Реле 2, "Тревога" - Реле 3, "Неисправность" - Реле 4.

Здравствуйте.
Это вполне реализуемо в пульте RS-201PN v.1.05 и RS-202PN v.2.09
При установке перемычки J3 на приборе RS-201PN (RS-202PN) расширитель RR-701X-RL (расширитель ОК RR-701X-OK) отрабатывает события: ПОЖАР (коды с 110 по 117), ВНИМАНИЕ (код 118), НЕИСПРАВНОСТЬ (коды с 370 по 373), ТРЕВОГА (остальные тревожные коды) включением отдельного реле (1-го, 2-го, 3-го и 4-го реле соответственно).
Altonika-TO
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Пт дек 07, 2012 5:39 pm


Вернуться в Помощь в выборе и общие вопросы

Кто сейчас на конференции