RS 202 и Эгида-2: расширение линейки объектовых устройств

СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 7:10 pm
Dan Bilgert
Господа! Проясните ситуацию с ПО Эгида-2 (версия ...-496). "Альтоника" расширила линейку объектовых устройств такими ПКПОП как: RS202TP8, RS 202T, RS 202TF. Можно ли их "описать" в Эгиде-2, ведь в АБД нет подобных устройств? Я слышал, что г-н Морозов ушел из Болида, а оставшиеся там программисты ничего прояснить не смогли. Как быть?

СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 9:21 am
Skyhawk13
Как не парадоксально, но болидовцы действительно не торопяться ввести данные по этим ПКП, насчет 202Т могу сказать что использую ее, только на самом приборе ставлю пожарную тактику, тогда происходит самовосстановление и квадратик в АРМ диспетчера загораеться зеленым. в базе его как 202 ТР прописываю, (друго-го то нету :lol: ) Минусы: на объекте звук пищит, но его заклеить можно или на худой конец отпаять. (а что делать работать то надо....)

СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 6:37 pm
Dan Bilgert
Спасибо, уважаемый Skyhawk13!
Теперь вижу, что не я один тараню стену "Болида"...
А какую зону ТР включаете в аппаратный раздел при описании объектового устройства в АРМе Администратора для работы с Т? СПАСИБО!!!

СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 12:22 pm
Гость
Я попробовал и у меня пошла с TP зона №1 дверь. Теперь при сработке кнопки или пожарки загорается Тревожная кнопка в зоне Дверь. В остальных зонах Т не воспринимается Эгидой-2. Как теперь зону переобозвать-бы , поменять дверь на кнопку или пожар?

СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 6:41 pm
Dan Bilgert
В случаях, когда имеются разночтения в однозначном понимании поступающего с объекта сообщения, я дал операторам инструкцию, где указано следующее: если сообщение в окне протокола не соответствует названию зоны аппаратного раздела объекта, с которого пришло сообщение, значит, тревога там, как называется сработавшая зона в карточке объекта. Более детальную информацию я заношу в поле "Описание зоны" или, что еще проще, в комментарий к зоне, который выводится в одном поле с режимом охраны.
Надеюсь, это временно. Однако, доработают...

СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 6:34 pm
Skyhawk13
Прошу прощения, долго не заглядывал в форум, (отпуск дело святое :D ), теперь про работу с 202Т да ставлю только первую зону. Остальные галочки убераю в многошлейфовом приборе, (когда его как как раздел открываешь). В базе меняю описание на КТС и все. при сработке выдаеться пожар конечно но при этом открываеться карточка с фотографией и надписью КТС. А насчет временного,так унас по моему ничего нет болеее постоянного как временное. Честно говоря тоже начинаю коситься на ПО КОБРА, сильно много возможностей, да производитель сам это дело изначально предлагал. А БОЛИД уперся в ОРИОН и больше ничего вроде как и нет. А с чего будет если раньше обновления шли раз в месяцы а сейчас последнее обновление на сайте от начала февраля. :?

СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 2:50 pm
Dan Bilgert
Кря-кря! Наконец-то, братья нашлись на этом форуме! Вместе весело шагать по просторам! Это от удовлетворения...
Теперь по сути. Альтоника объявила акцию: RS202-T до конца года распродает запасы этих ПКОП по сжиженным ценам. Это безусловно приятно. Как сообщил мне дилер в моем регионе, связано это прежде всего с желанием откинуть ПКОП с медленным каналом связи, который использует именно Т-шка. А раз его возможно не будет, значит альтернативой ему станет RS202-TF (двухзонный тревожно-пожарный). Опять упремся в его отсутствие в Эгиде?

СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 4:55 am
Skyhawk13
Значит придется либо опять самодеятельностью заниматься либо другоПО лепить. НО! по моему личному мнению хорошему програмисту надо хорошо платить, а иначе они перестают работать и обновления не делают,а потом и вовсе уходят в другую фирму, что по моему и произошло в Болиде, с февраля сего года ничего не изменилось :P

СообщениеДобавлено: Сб фев 16, 2008 3:50 pm
Dan Bilgert
Всем привет!
1. На днях протестировал TF. Работает на УРА. Минус только один: Если 2 зону ставить как тревожную, то "квадратик" после восстановления зоны не зенелеет. Ну, бывало и хуже!.. Пожарка фунциклирует на 100 %.
2. Погонял TP8. Первые пять зон также работают. Доходят сообщения тампера, сбоя сети основного ввода. Сложность с последними тремя зонами. Все, что могу наблюдать, - сообщения в окне протокола, состоящие из типа сообщения, номера АРМа, номера СОМ-порта, номера базовой станции, номера устройства (передатчика) и, наконец, номера зоны. Далее могут быть комментарии типа "Тихий экстренный вызов", "ШС" и т. п.
Пока выход вижу в следующем:
- в карточке объекте все-таки добавляем принудительно эти 3 зоны и описываем их (невозможно лишь связать зону АРМа с зоной "железа").
- делаем и распечатываем для оператора табличку с номерами передатчиков и соответствующими им абонентскими номерами в Эгиде, наименованиями самих объектов (можа добавить туда еще какую-нибудь дополнительную информацию типа адреса, телефона и т. п.).
- Целесообразно заводит на эти последние три зоны например, пожарку, чтобы не терять время на точное определение зоны по охранке и вперед!
Сработка по первым пяти зонам как и следовало ожидать выводит закладку и карточку объекта. Это все просто.
Сработка последних трех зон выводит в окно протокола описанную ранее красную строку, оператор по табличке находит номер передатчика, видит его абонентский номер, вводит его с клавы, карточка появляется, а там уже конкретно смотрит по искустно созданным зонам что же сработало и локализует место сработки. Пошла передача тревожного сообщения приданным силам реагирования (радиостанция или телефон). Времени занимает примерно 15 секунд для опытного оператора.
Вот так. Пока.

Re: RS 202 и Эгида-2: расширение линейки объектовых устройст

СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2014 7:14 pm
Andrey
Здравствуйте!как добавить риф оп 8 в Эгиду исп.2? там ведь шс изначально уже прописаны и менять их количество нельзя!!

Re: RS 202 и Эгида-2: расширение линейки объектовых устройст

СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 12:29 am
Dan Bilgert
Привет! Как долго молчала темка!
По сути, ничего сложного. В АРМе админа, во вкладке "структура ОПС", в дереве "Железа" создаем 202ТС (универсальный) с номером под которым обучили передатчик в ПЦНе Альтоники. Далее в АРМе у передатчика создаем раздел с номером 1 и абонентским номером будующего или существующего объекта, в разделе создаем зоны с 1 по 8 (добавляем зоны установкой галок). Далее заполняем карточку объекта. Косяков нет. 100 процентная рабочая связка))).

Re: RS 202 и Эгида-2: расширение линейки объектовых устройст

СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 4:37 pm
Andrey
Dan Bilgert писал(а):Привет! Как долго молчала темка!
По сути, ничего сложного. В АРМе админа, во вкладке "структура ОПС", в дереве "Железа" создаем 202ТС (универсальный) с номером под которым обучили передатчик в ПЦНе Альтоники. Далее в АРМе у передатчика создаем раздел с номером 1 и абонентским номером будующего или существующего объекта, в разделе создаем зоны с 1 по 8 (добавляем зоны установкой галок). Далее заполняем карточку объекта. Косяков нет. 100 процентная рабочая связка))).


спасибо!!!завтра попробую!!!я добавлял оп8 как 202ТР , в этом случае на пульт сообщения сыпятся, а в программу оператора ничего не приходит..ни тревоги ни взятия...и еще вопрос- как менятть протокол contakt id в Эгиде??есть ли вообще такая возможность..искал ничего не нашел.

Re: RS 202 и Эгида-2: расширение линейки объектовых устройст

СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:52 pm
Dan Bilgert
Andrey писал(а):менятть протокол contakt id в Эгиде.
Нет такой возможности. Да и не требуется. Интерфейс Эгиды разрабатывался в далекие-далекие годы))), когда еще только внедрялись автоматизированные тактики по постановкам\снятиям объектов хозорганами на охрану\с охраны. Тогда цвет состояния зон был определяющим фактором. Приходил хозорган на объект, щелкал тумблером\кнопкой, звонил в ПЦО, называл "пароль" (тогда так назывался абонентский номер объекта), называл ФИО, дополнительно суточный пароль (город России, каждые сутки меняющийся), говорил снять с охраны и, к примеру, поставить на день (т.е. в тревожку). ДПУ вновь брала на охрану со своего АРМа ДПУ, вуаля))).
Давно все автоматизировано. Вы программируете объектовку так, как необходимо для пользователя, т.е. если ШС в ТРшке тревожный или пожарный, - 24 часа в сутки он будет ждать нарушения, чтобы отправить извещение о событии в Эгиду. И только канал доставки извещений, при всех остальных равных условиях, может помешать его получению софтом пульта.
Эгида-2 давно не поддерживается правообладателем, потому мелочь такая неизбежна в работе софта, т.к. , ну интереса уже к этой версии нет.
Но если хотите "зеленку", тогда только через ТС и создание отдельного раздела для КТС и/или АУПС. Надеюсь, доступно объяснил)))

Re: RS 202 и Эгида-2: расширение линейки объектовых устройст

СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 1:10 pm
Andrey
Dan Bilgert писал(а):
Andrey писал(а):менятть протокол contakt id в Эгиде.
Нет такой возможности. Да и не требуется. Интерфейс Эгиды разрабатывался в далекие-далекие годы))), когда еще только внедрялись автоматизированные тактики по постановкам\снятиям объектов хозорганами на охрану\с охраны. Тогда цвет состояния зон был определяющим фактором. Приходил хозорган на объект, щелкал тумблером\кнопкой, звонил в ПЦО, называл "пароль" (тогда так назывался абонентский номер объекта), называл ФИО, дополнительно суточный пароль (город России, каждые сутки меняющийся), говорил снять с охраны и, к примеру, поставить на день (т.е. в тревожку). ДПУ вновь брала на охрану со своего АРМа ДПУ, вуаля))).
Давно все автоматизировано. Вы программируете объектовку так, как необходимо для пользователя, т.е. если ШС в ТРшке тревожный или пожарный, - 24 часа в сутки он будет ждать нарушения, чтобы отправить извещение о событии в Эгиду. И только канал доставки извещений, при всех остальных равных условиях, может помешать его получению софтом пульта.
Эгида-2 давно не поддерживается правообладателем, потому мелочь такая неизбежна в работе софта, т.к. , ну интереса уже к этой версии нет.
Но если хотите "зеленку", тогда только через ТС и создание отдельного раздела для КТС и/или АУПС. Надеюсь, доступно объяснил)))


вроде заработало)спасибо вам)))я вам в личку вопрос задавал по поводу того что шс которым присваеваешь статус пожарный или тревожный в АРМ Дпу т.е. у дежурного снимаются вместе со всеми шс...но тревоги в снятом состоянии приходят..хотелось бы чтоб круглосуточные шс нельзя было снять и чтоб они постоянно горели зеленым у оператора..