Страница 1 из 2
Эгида 2 и система RS 202
Добавлено:
Пн фев 26, 2007 10:59 am
Skyhawk13
А вот все таки кто нибудь имеет опыт соединения АРМ эгида и базу с RS 202? На сайте
www.bolid.ru ничего нет, а по звонку сказали что можно, а как конкретно и сама работа что-то не очень внятно.
Добавлено:
Вт мар 06, 2007 8:40 pm
Белов Борис
Уважаемый Skyhawk13.
Давайте откровенно
1. На bolid.ru скорее всего ничего по этому поводу написано и не будет, понятно почему.
2. В компании Болид и компании Альтоника вам по телефону ответят, что "все можно", но за консультациями пошлют к нам
Из Болида правда могут сначала послать в Альтонику, но это не существенно
3. Мы сможем дать консультацию по этому вопросу тогда, когда программисты (естественно, не наши) выдадут хотябы что-то, напоминающее эксплуатационную документацию
Добавлено:
Чт мар 15, 2007 2:12 pm
Skyhawk13
Ну, раз такие пироги, то будемснова набивать потихонику свои шишки, как это было когда только только первую Эгиду запускали, и из документации был только диск с дровами да знакомство с програмистами из инженерного центра. Кстати интересная была проблема на старом компе с малой памятью без проблем запускалась, а на новом навороченом(по тем временам конечно) фигушки. Ладно это лирика. Попробую описать первые шаги, вдруг кому поможет что либо. Итак созвонился с "Болидом", оплатили так называемый АРМ если дословно то: АРМ РСПИ RS-202 (РИФ СТРИНГ) для Эгиды исполнения 2 (согласно счета ) 7800, затем отправил по электронке свой код ключа, (узнать можно из файла дистрибутива Regkey) получил добавочный, скачал с сайта "Болида"последнюю версию ПО Эгида 2, обновил. Далее произведена замена пульта RS-202P версии 0.20 на пульт версии 1.03 (он может работать с Эгидой при установленой перемычке J7) Кстати первая шишка: пришлось заново обучать все приборы. Конечно по объектам не ездили, со старого списали все РПД коды и вручную забили коды в новый пульт. Пока на сегодняшний день все. Тем не менее, на мой взгляд 1+ уже есть: в работе остается ПЦН, который в случае чего (не дай конечно Бог) может как резервный работать и свой протокол вести.
Добавлено:
Чт мар 29, 2007 10:17 am
Skyhawk13
В продолжении предыдущего сообщения. Итак база данных была введена снова по аналогии с добавлением объектов в АРМ Эгида 2, сохраняем изменения обновляем структуру ситемы ОПС, структуру объектов охраны. все проги закрываем. Потом ест-но отключаем комп снимаем питание с ПЦН подсоеденяем жгут ком порта, подаем питание на ПЦН , загружаем. ПЦН пиликает о готовности компьютера. В принципе работа дальнейшая как и с другими объектами Эгиды. Теперь о + и -:
+: 1.можно просто отключть "не нужные" зоны.(дабы не загромождать рабочее место)
2. Оператор ПЦН общаеться только с одной системой (Эгида-2) как следствие менее возможности ошибки при алгоритме работы по тревоге.
3. Оператор не имеет возможности вручную "принудительно" зажечь табло взят как например в случае если в карточке тревоги нажимает клавишу завершение обработки тревоги (восстанавливаеться предыдущее состояние)т.е. норма
4. Выдаеться конкретная инфа по хозоргану сдающему или вскрывающему объект а не абстрактное пользователь 1
5. Легко и просто переименовываються зоны
6.Убрали один комп, теперь он в резерве на случай чего либо
"-"
1. Самое главное
Нет контроля сигнала с объекта(на страже раз в несколько минут обновляеться сила сигнала (в новых версиях) очень большой + для стража и такой же большой для Эгиды. В реальности выражаеться в том что при отключении ПО и его запуске вновь пока с объекта не придет команда об изменении состояния на экране темный квадратик. В реальности конечно можно поехать по объектам и произвести постановку снятие объекта, но на одном двух-трех еще куда ни шло, а на 40? Надо бы подсказать разработчику программы о утранении данного недостатка.
2. Оператор не имеет возможности самостоятельно поставить объект на ремонт (например для проведения работ) и постоянное треньканье довольно действует на нервы. А отключение через администратора требует допуск. И плюс визульное изменение цвета на синий в ПО страж, не забудешь снять с ремонта по окончании.
Вот пока вроде все, правда эксплуатация только начилась.
Добавлено:
Вс дек 09, 2007 12:11 am
radi$t
Приобрели комплект 202 с ПЦН 202PN ПО Эгида исп. 2 подключили как рекомендовано в описании. На компе стоит Windows XP SP-2
Все работало примерно 3 недели без проблем с десятью объектами.
Потом начались глюки. ПЦН пищит и пишет Компьютер неготов через 5-10 секунд Готов потом опять неготов и так моргает. На компе в свою очередь выскакивают карточки потери связи с компортом компьютера.
Восстановить нормальную работу компа с ПЦН не удается уже 3 дня. Пробовал другой комп установить бесполезно Такое впечатление будто ПЦН неисправет. Хотя сам вроде работает в ручном режиме, только иногда вскакивает странная неисправгость ПЕРЕПОЛНЕНА ФЛЭШ ПЦН ОСТАНОВЛЕН. Помогает выключение питания на 1 минуту. ПЦН с БС соединен через мотемный мост. Потери связи очень редки и на 2-10 секунд. Кто что савжет по этому поводу?
Добавлено:
Вс дек 09, 2007 5:41 pm
Гость
Сегодня ПЦН 202PN вроде подох включается подсветка периодчески, пишет неисправна флэш и неисправен протокол ПЦН ОСТАНОВЛЕН. Выключаю питане через минуту включаю это спасает ненадолго. Базу передатциков из ПЦН скачать удалось с 3-го раза. Что делать. Охранять нечем. КАРАУЛ.
Добавлено:
Пн дек 10, 2007 7:00 am
Skyhawk13
Значиться так, проверь в первую очередь питание на ПЦН, 12 вольт если взято со станции от BS то может быть понижено (моргает подсветка сама по себе, но ПЦН не выключаеться) , за счет потери в линии, например после переноса пульта в другую комнату увиличили длину линиии питания от BS на 8-10 метров, ПЦН начал мандражировать, при запитке от отдельного блока питания все восстановилось и перестало мандражировать. По поводу переполнения памяти и что комп не готов, проверь кабель от ПЦН к компу, проверь настройки компорта. Если все тип топ, то полностью отключи кабель, прейди на ручное управление ПЦН и проверь его работу без АРМА Эгида, хотя бы минут 30, далее по обстоятельствам.
Но начни с питания ПЦН.
Добавлено:
Пн дек 10, 2007 10:01 am
Freeze
У нас была похожая проблема сначала пульт давал сбои потом перестал работать.Выяснилось что почемуто пробило защитный диод который стоит после предохранителя (по питанию) и предохранитель сработал.Решилось заменой диода.
Добавлено:
Пн дек 10, 2007 2:33 pm
Dan Bilgert
Болид (производитель ПО Эгида) настойчиво рекомендует работать под WINDOWS 2000!!! Якобы, XP некорректно работает с портами... Не знаю точно, как обстоят дела с XP на самом деле, так как у меня изначально стоит 2000-к. Однако, некоторые хлопцы-коллеги из ОВО подтвердили, что глюки были. Заменили ОС и, вуаля, полетело!
Добавлено:
Пн дек 10, 2007 2:41 pm
Dan Bilgert
Полетело без глюков в смысле ПО, так как они то работают на других системах. Что объединяет, так это именно СОМ-порты... Однако, проблема: гле-то надо надыбать лицензионный 2000-к, коих, наверное, уже нет в продаже (или я плохо искал)...
Добавлено:
Вт дек 11, 2007 4:46 am
Skyhawk13
Кстати, у меня на 2-х пультах стоит ХР2 с ЭГИДОЙ 501 версия, и никаких проблем не возникает.А вот с 2000 SP4, задалбался с перезагрузкой. Поэтому переустановил и все.
Добавлено:
Ср дек 12, 2007 1:06 pm
Dan Bilgert
Работаю с Эгидой с 2003 года. Сначала на Фобосах, потом подцепил GSM в эту же систему (УО-4С). Теперь в другой конторе на ПЦО поставил тот же GSM и RS202. Изначально работал с 2000-ми. Проблем с ОС не было ВООБЩЕ как тогда, так и теперь. Не было их и с построенной на их базе сетью. Были лишь проблемы с самой Эгидой (это пережил, наверное, всякий, кто на ней "сидит"). Да это и понятно. Действительно, времена уже не те. Обновления раньше шпарили чуть ли не каждую неделю, а теперь официальный релиз от февраля 2007г. За это время не было выложено на сайте разработчика даже тестовых или бета-версий.
Жаль, что пользователей 202-й разработчики подзабыли что ли... Я другого ПО не хочу по многим причинам... Кто работал с Эгидой пусть даже на других СПИ - поймет!
Добавлено:
Ср дек 12, 2007 11:57 pm
radi$t
Поменял ПЦН и все пошло. Как я и предполагал он издох.
У меня стоит Эгида-2 на Win XP SP-2 работает нормально. Только эгида по моему косая. Зоны на ППКП все видно а вот оборудование в них занести не могу Может кто знает почему?.
Добавлено:
Чт дек 13, 2007 5:38 pm
Гость
У тебя какая эгида 501 стоит?
Добавлено:
Чт дек 13, 2007 7:42 pm
Гость
У меня стоит Эгида версии 2.2.2.53 от 01.02.07