Страница 1 из 1

Альтоника RS-200P и ПО РИТМ.

СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 9:02 am
xenix
Добрый день. скажите, есть ли инструкция для настройки пцо rs-200p с
ПО РИТМ?

Re: Альтоника RS-200P и ПО РИТМ.

СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 10:57 am
ash
Там все просто
Берешь и цепляешься к COM порту как написано в инструкции RS-200PN только цепляешься к TX2 и RX2
в инетсервере Альтоника-RS200RD правой кнопкой мыши щелкаешь и выбираешь COM порт корт к которому зацепился.
скорость 2400
биты 8
четность нет
стоповые биты 1
в пцн 6 есть столбец " Ключ"
в него выбиваешь 6 цифр что написаны на бумажке которая приклеена на приборе на реле.
перезагружаем комп и все работает кроме потери связи Данную функцию просто еще не прописали.

Re: Альтоника RS-200P и ПО РИТМ.

СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2010 2:15 pm
xenix
в пцн 6 есть столбец " Ключ"

не совсем понятно куда вводить ключ.
на вкладке "все события" есть столбец "ключ", но туда программа не дает ввести...

Re: Альтоника RS-200P и ПО РИТМ.

СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 5:35 am
ash
Администрирование \ Охраняемые объекты

Re: Альтоника RS-200P и ПО РИТМ.

СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:06 pm
xenix
Захожу я в Администрирование/Охраняемые объекты
В столбец "АС" ввожу любой номер(например 1), в столбец "ключ" ввожу "36"(это номер объекта в памяти альтоника rs-200p ), но программа никак не реагирует...

выбиваешь 6 цифр что написаны на бумажке которая приклеена на приборе на реле.

не нашел я никаких 6 цифр...
Если вам не сложно, приведите пример правильной настройки ПО РИТМ.
Заранее спасибо.

Re: Альтоника RS-200P и ПО РИТМ.

СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 12:55 pm
ash
если не нашел значит RS-200TP старая. На всех новых наклеена бумажка на реле на ней марка версия и ключ прибора.
Но можно пойти другой дорогой.
выбираешь в RS-200PN просмотр кода РПД
видишь вот такое " 001,108,246 это в десятичном виде, а нам нужно в шестнадцатиричном
001 это 01
108 это 6C
246 это F6
итак получили 016СА6
вот эти цифры и забивать в строку "ключ"

Re: Альтоника RS-200P и ПО РИТМ.

СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:07 pm
ash
Изображение
Изображение
Изображение

Re: Альтоника RS-200P и ПО РИТМ.

СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 2:54 pm
xenix
Что-то непорядок. Попробую еще разок.
У нас есть ПЦО RS-200P(http://www.altonika-td.ru/catalog/items_files/ruk_rs-200p.pdf).

У ПЦО RS-200P есть TX1,TX2, RX1...клеммы rx2 нет!
Если я подключаюсь к Tx1, Rx1, в гипертерминал поступают сообщения "~T000000003"
программа pcn6 не принимает сообщения...
пишет что "нет ответа от станции, перезагрузите компьютер , проверте питание станции".

Если я подключаюсь к Rx1 Tx2, то в гипертерминал поступают сообщения типа:
Код: Выделить всё
02C14DA008
02C14DA008
0AA4ABA008
0AA4ABA008
0AA4ABA008
02C14DA008
02C14DA008
0AA4ABA008
0AA4ABA008
0AA4ABA008
0AA4ABA008
02C14DA008
02C14DA008
02C14DA008
0AA4ABA008
0AA4ABA008


Т.Е. номер рпд (02C14D) и сообщение (A008).

Но pcn6 и в этом случае поступает сообщение "нет ответа от станции, перезагрузите компьютер , проверте питание станции";
Настройки сервера и pcn6 точно такие же как на ваших скринах.
Я уже думаю может П.О. и RS-200P несовместимы...

Re: Альтоника RS-200P и ПО РИТМ.

СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 3:35 pm
ash
TX2 и IN0

IN0 это и есть RX2

Про ключ все верно.
TX1 и RX1 инетсетвер не понимает кодировку