Доброго времени, коллеги!
Нужно установить RS-200BVI рядом с пультом и снимать информацию с одного приемника RS-200RD. Приемник установлен на улице в гермобоксе на мачте антенны.
1. Согласно РЭ на приемник RS-200RD перемычка J0 должна быть обязательно надета, если ПЦН поддерживает контрольные суммы. Наш ПЦН - RS-200PN версия 3.08? поддерживает). Согласно же РЭ RS-200BVI - на приемнике должна быть установлена перемычка J1, все остальные сняты. Т.е. взаимоисключающие указания в руководствах! Устанавливать на приемнике J0 или нет? Как это отражается на работе устройств?
2. Как лучше подключить ПЦН и БВИ к приемнику - все по одной шине 485 или ПЦН по 232, а БВИ по 485?