Страница 1 из 1

RR-701R20 в составе Гранит-5 лит.РК

СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2015 7:11 pm
AlexGB
Не так давно приобрел прибор Гранит-5 лит.РК с двумя коммутаторами объектовых приборов на базе передатчиков RR-701TS4. Согласно инструкции не удалось обучить ни один передатчик. RR-701R20 входит в режим обучения, но не хочет реагировать на сработку коммутатора как в составе объектовых приборов, так и при непосредственном разрыве шлейфа передатчика.
Первоначально, возникло подозрение, что неисправен RR-701R20. Вернул поставщику в комп. Сибирский Арсенал. Специалисты протестировали прибор и прописали несколько своих передатчиков RR-701TS4. Вердикт: Прибор исправен. Следовательно, неисправны передатчики и сразу 2 :?:
Вопрос: Возможна ли несовместимость RR-701R20 и RR-701TS4 разных годов выпуска? RR-701R20 - 12.2014, RR-701TS4 - 03.2011.
Как проверить работоспособность передатчика RR-701TS4?

Re: RR-701R20 в составе Гранит-5 лит.РК

СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 7:48 am
Белов Борис
Добрый день.

В инструкции на передатчики 701ts и 701ts4 жирно выделен текст, даже если не ошибаюсь в рамочку обведен - ЦВЕТ КОНТАКТОВ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ЦВЕТУ ПРОВОДОВ В КАБЕЛЕ И В ОБЖАТОЙ НА НЕМ ВИЛКЕ, А НЕ В ПРИЛАГАЕМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ РОЗЕТКЕ.

Кабель изготавливается по стандарту, розетки собираются неизвестно кем и могут комплектоваться всеми проводами коричневого цвета :)