Страница 1 из 1

Не поступают сообщения с ПЦН RS200PN на АРМ РИФ СТРАЖ

СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:03 pm
artemraziel
Здравствуйте.
Система состоит из 30 передатчиков RS200T, 1 приемника RS200RD и ПЦН RS200PN. Сообщения с передатчиков приходят на ПЦН исправно. На РИФ СТРАЖ сообщения не доходят. Модемный кабель целый проверял (длина 2 м). Настройки в ПО РИФ СТРАЖ согласно инструкции (ПЦН-канал 0,тип RingString, передатчик 001 - канал 1, тип RingString и т.д.). В окне драйвера Риф Страж следующие сообщения: Com-порт (Com1, 2400/8N1) открыт, установлена связь с оборудованием, <-- Object = 0, код = 5819. Получается, что ПЦН данные отправляет, но не принимает. Подскажите пожалуйста, как можно решить данную проблему.

Re: Не поступают сообщения с ПЦН RS200PN на АРМ РИФ СТРАЖ

СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 10:53 am
ash
таких тем вагон уже и ответов тоже.
порт сгорел
микросхема ADM232AARN меняй, но порт в компе сперва проверь

Re: Не поступают сообщения с ПЦН RS200PN на АРМ РИФ СТРАЖ

СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 12:03 pm
artemraziel
компы разные пробывал, ткните в тему пожалуйста, а то искал не нашел

Re: Не поступают сообщения с ПЦН RS200PN на АРМ РИФ СТРАЖ

СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 9:57 pm
Белов Борис
Добрый день.

Действительно, обсуждалось много раз, в том числе и почему это происходит.
Почитать методы лечения можно здесь и дальше по ссылкам: viewtopic.php?p=6564#p6564