Длина линии до считывателя от RS-200TP

Пультовая радиоохрана недвижимости до 10 км.

Модератор: Белов Борис

Длина линии до считывателя от RS-200TP

Сообщение Константин СКЛ » Ср дек 28, 2016 4:24 pm

За этот год уже в 4 раз сталкиваюсь с проблемой: при прописке ключей в RS-200TP Мастер-ключ считывается, прописываемый за ним ключ не считывается.
Если подключить считыватель непосредственно к прибору всё нормально прописывается и работает. Возвращаем считыватель на прежнее место - прибор ставится, но на снятие не реагирует.

Проблема решается только укорачиванием линии от прибора до считывателя. Когда укорачивается с 8 до 5 метров - это не такая уж проблема. Но в последний раз длина и так 2 м., укорачивать некуда. А работать прибор хочет только, когда длина примерно 1 м.

Пробовались разные провода, результат одинаковый.

Может есть какая-то хитрость тут? Или это мне такие приборы попадаются? Раньше с таким не сталкивался, ставлю их уже 10 лет.
Константин СКЛ
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2016 3:47 pm

Re: Длина линии до считывателя от RS-200TP

Сообщение ash » Чт дек 29, 2016 9:21 am

я уже писал тут, это брак.
меняйте TVS диод который стоит по входу считывателя
ash
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 5:22 pm

Re: Длина линии до считывателя от RS-200TP

Сообщение Freeze » Пт дек 30, 2016 12:04 am

У меня и на двух метрах не работало рядом с китайским бп для светодиодных ламп.
На дркюугом объекте проблему удалось решить с помощью ферритового кольца на вводе проводов в передатчик.
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: Длина линии до считывателя от RS-200TP

Сообщение RA3MBL » Пт дек 30, 2016 7:03 pm

люминесцентные светильники с электронным балластом, энергосберегающие лампы, светодиодные лампы - все это китайское гамно способно создавать помехи работе линии ТМ.

На некоторых объектах у нас если свет включен - считыватель не работает, стоит выключить свет - ключи прекрасно читаются.

Стопроцентная победа - проложить линию ТМ экранированным кабелем. Любым. Прекрасно подойдет кабель для видеонаблюдения ШВЭВ 3*0,12. В нем три жилы - желтая, красная, черная. Желтая - в оплетке. Желтую подключаем на ТМ, оплетку - на землю. Черную и красную жилы можно задействовать на светодиод считывателя. Все будет работать, аки швейцарские часы.
RA3MBL
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: Вс фев 09, 2014 4:59 pm

Re: Длина линии до считывателя от RS-200TP

Сообщение Константин СКЛ » Пт дек 30, 2016 7:48 pm

Взял другой прибор, купленный в то же время. То же самое, работает не более 3-х метров, лёжа на столе, вдали от возможных источников помех и прочего. ШВЭВ, ftp, КСПВ...одно и то же)

Хотя, возможно, на объекте имеют место быть помехи: кто-то догадался поставить за потолок компьютерный блок питания и что-то от него запитать. Да ещё так поставил, что рукой подвесной потолок трогать неприятно.

p.s. Проблему решил радикально: поставил считыватель внутри и очень высоко, объяснил заказчику: для повышенной безопасности, чтобы никто не догадался)
Константин СКЛ
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2016 3:47 pm

Re: Длина линии до считывателя от RS-200TP

Сообщение ash » Ср янв 04, 2017 8:38 am

говорят вам TVS диод меняйте ну или вообще его выпаивайте.
сразу после входного сопротивления черный квадратик
ash
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 5:22 pm

Re: Длина линии до считывателя от RS-200TP

Сообщение Константин СКЛ » Сб янв 07, 2017 6:52 pm

Спасибо, я Вас понял с первого раза, в следующий раз обязательно попробую Вашу рекомендацию)
Константин СКЛ
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср дек 28, 2016 3:47 pm

Re: Длина линии до считывателя от RS-200TP

Сообщение ash » Пн янв 09, 2017 11:07 am

это не на всех приборах партия такая попалась
ash
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 5:22 pm


Вернуться в RS-200 и RR-701

Кто сейчас на конференции