Страница 1 из 1

Satel Integra 32 по тл. линии через RS-201ТC

СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2019 10:19 pm
eremeich
Система Пультовоя на базе 201 серии Альтоники. На обьекте Satel Integra 32 по тл. линии через RS-201ТC передает на пульт все сообщения. Все работало как вдруг перестали приходить все сообщения.Читаю с панели аварии_ ошибка передачи на ПЦН. Откл провода тл. линии. На пульте сообщение обрыв тл. линии. Вкл перемычку со звуком на передатчике и на панели имитирую сообщения тревоги и пр. Передатчик что то крякает но ничего на пульт не приходит. В панели в неисправностях - ошибка передачи на ПЦН. Настройки смотрел. Все окей. Я один на объекте.
Как найти проблему?

Re: Satel Integra 32 по тл. линии через RS-201ТC

СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 2:19 pm
eremeich
Заменил RS-201ТC (был в резерве). Все окей. Где можно отремонтировать передатчик?

Re: Satel Integra 32 по тл. линии через RS-201ТC

СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2019 11:29 am
Kapit@n
Доброго дня.
Отремонтировать передатчик можно в сервисном центре АЛЬТОНИКА,
Обратитесь в техподдержку по телефону 8-495-926-36-94

Re: Satel Integra 32 по тл. линии через RS-201ТC

СообщениеДобавлено: Вс ноя 17, 2019 9:36 pm
eremeich
Спасибо. Сообщу директору