Страница 1 из 1
		
			
				ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Пт янв 30, 2015 7:57 am mnutike
				Здравствуйте,
С объекта на РИФ Страж в течении дня(снят с охраны) поступают сообщения о потери связи, уровень сигнала 40%. При постановке под охрану сообщения не приходят. В чем может быть причина? Прибор ОП 8, пульт 202Р
			 
			
		
			
				Re: ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Пт янв 30, 2015 9:09 am ash
				у меня есть объект с которого с уровнем 95 постановки иногда не приходят
ищите помеху
			 
			
		
			
				Re: ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Пт янв 30, 2015 9:14 am mnutike
				я наверное неправильно выразился. После постановки под охрану сообщения о потери связи не приходят, до тех пор, пока объект опять не откроют.
			 
			
		
			
				Re: ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Пт янв 30, 2015 3:36 pm Freeze
				У вас есть другие ОП 8 ? Передатчик обучен как медленный или быстрый ?
В драйвере стража на передатчик заведено два раздела ?
			 
			
		
			
				Re: ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Пн фев 02, 2015 8:10 am mnutike
				Другие ОП 8 работают нормально, передатчик - быстрый, разделы драйвера в страже 0 и 1
			 
			
		
			
				Re: ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Пн фев 02, 2015 11:54 am Freeze
				Тогда остается поменять плату передатчика.
			 
			
		
			
				Re: ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Пн фев 02, 2015 12:34 pm mnutike
				А в чем может быть причина неисправности? Передатчик около года работал нормально
			 
			
		
			
				Re: ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Пн фев 02, 2015 12:40 pm Freeze
				У меня был один такой случай,видимо что то с передатчиком.Поставте передатчик с рабочего прибора и погоняйте.
			 
			
		
			
				Re: ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Чт фев 05, 2015 8:17 am mnutike
				Поменял прибор на объекте на новый. Старый сняли и подключили на базе. Пока оба работают нормально.
			 
			
		
			
				Re: ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Пт фев 06, 2015 8:45 pm Белов Борис
				mnutike писал(а):Поменял прибор на объекте на новый. Старый сняли и подключили на базе. Пока оба работают нормально.
Добрый день.
Нормально отработает на базе - поставьте на удаленном объекте вторым номером на тест (не в боевой), подключите его в холостую, поставьте на охрану. Последите как ведет себя на фоне первого номера на том же объекте, сравните. Если будет непонятно себя вести - отправляйте к нам на тестирование с подробным описанием всех выявленных "нештатных ситуаций", желательно чтобы они были повторяемы.
 
			
		
			
				Re: ОП 8 потеря связи
				
Добавлено: 
Ср фев 11, 2015 3:10 pm mnutike
				Новый прибор на объекте работает без потери связи. Старый стоял 4 дня в холостом на базе, работает нормально. Попробуем поставить на другой объект, потом  отпишусь .