СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 8:06 am
Dmitry_K
Подскажите, пожалуйста, какие токоограничивающие резисторы нужно использовать при подключении к прибору РИФ-ОП8:

а) Дымовых пожарных извещателей ИП212-3СМ.

http://irsetcenter.ru/files/catalog/smo ... %D1%86.pdf

б) Дымовых пожарных извещателей ИП212-3СМ совместно с выносными устройствами световой индикации УШК-01.

http://www.ivs.ru/docs/USHK_2011.pdf

в) Ручных пожарных извещателей ИПР-3СУ (подключение в соответствии с рисунком 4 паспорта на извещатель).

http://irsetcenter.ru/files/catalog/man ... %D1%86.pdf

Двойная сработка не нужна, то есть сигнал "пожар" должен формироваться при срабатывании одного извещателя.

Re: Подключение пожарных извещателей к РИФ-ОП8. Резисторы.

СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 9:53 am
ash
хреновые это датчики. много току потребляют. не больше 10 штук в шлейф сопротивление стандарт 5,6

Re: Подключение пожарных извещателей к РИФ-ОП8. Резисторы.

СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2014 10:26 am
Dmitry_K
Сопротивление 5,6 - думаю, что Вы имеете ввиду оконечный резистор в шлейфе.

Меня интересует номинал токоограничивающих резисторов, тех, что устанавливаются, при необходимости, в каждом извещателе.
На вложенном рисунке обведено красным.

Re: Подключение пожарных извещателей к РИФ-ОП8. Резисторы.

СообщениеДобавлено: Чт окт 16, 2014 9:43 am
ash
не надо его там ставить, ставь просто в конце шлейфа 5.6

Re: Подключение пожарных извещателей к РИФ-ОП8. Резисторы.

СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2014 1:06 pm
Dmitry_K