Нет связи с БС Лонта
Добавлено: Чт авг 21, 2014 8:47 am
Здравствуйте! У нас имеется базовая станция RS-202BS, к которой подключен пульт RS-202PN, к которому подключен ПК с программным обеспечением PCN6. Проблема в следующем - в последнее время стала возникать тревога "Нет связи с БС Лонта", которая в следующую секунду восстанавливается. Логи с COM порта следующие:
20.08.2014 9:23:11:135 # Приняли посылку: [8011 000999E350000122209200800009B]
20.08.2014 9:23:11:135 # ACID event: 9999181350000128
20.08.2014 9:23:12:510 # Приняли посылку: [8011 000999R350000112309200800009B]
20.08.2014 9:23:12:510 # ACID event: 9999183350000117
Суть вопроса: откуда приходит данное сообщение (кем оно генерируется) и где нам искать неисправность?
Доп. вопрос: Что означает номер устройства 9999?
Нами было проделано следующее:
1. Мы меняли пульт RS-202PN на аналогичный - не помогло.
2. Мы меняли все соединительные кабели, заменили витую пару на экранированную, отдалили ее от источников электромагнитных наводок.
3. Мы отключали в настройках пульта контроль связи с БС - и сообщения при этом все равно приходят.
Стоит заметить, что в появлении сообщений нет никакой системности, а частота постепенно увеличивается. В этом месяце аварии возникают приблизительно 4-6 раз на дню, но бывают и обострения.
20.08.2014 9:23:11:135 # Приняли посылку: [8011 000999E350000122209200800009B]
20.08.2014 9:23:11:135 # ACID event: 9999181350000128
20.08.2014 9:23:12:510 # Приняли посылку: [8011 000999R350000112309200800009B]
20.08.2014 9:23:12:510 # ACID event: 9999183350000117
Суть вопроса: откуда приходит данное сообщение (кем оно генерируется) и где нам искать неисправность?
Доп. вопрос: Что означает номер устройства 9999?
Нами было проделано следующее:
1. Мы меняли пульт RS-202PN на аналогичный - не помогло.
2. Мы меняли все соединительные кабели, заменили витую пару на экранированную, отдалили ее от источников электромагнитных наводок.
3. Мы отключали в настройках пульта контроль связи с БС - и сообщения при этом все равно приходят.
Стоит заметить, что в появлении сообщений нет никакой системности, а частота постепенно увеличивается. В этом месяце аварии возникают приблизительно 4-6 раз на дню, но бывают и обострения.