риф-оп8 обрыв пожарного шлейфа

СообщениеДобавлено: Вт янв 28, 2014 6:27 pm
bonus
добрый день. есть объект на котором стоит гранит-2а (с сим-картой), подключили его на пульт к риф-оп8. 1 шлейф охранный, и еще 1 пожарный, оба подключены к граниту. на граните есть релейные выходы пцн1 и пцн2, они постоянно замкнуты, при срабатывании шлейфов они размыкаются, т.е. 1-ый шлейф дает сработку в пцн1, 2-ой - в пцн2, к риф-оп8 подключил пцн1 на дверной шлейф, пцн2 - на пожарный (естественно через резисторы). делаем сработку, дверной срабатывает как и положено (для него обрыв это тревога), а при сработке пожарного риф выдает не пожарную тревогу, а обрыв шлейфа. как его обмануть, чтобы он выдавал нам не обрыв, а нормальную тревогу? :)

з.ы. софт "центавр". может в программе можно какую-то подмену сообщений сделать, чтобы она обрыв воспринимала как тревогу?

Re: риф-оп8 обрыв пожарного шлейфа

СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 7:44 am
Kolyanych
Параллельно пожарному ПЦН надо поставить ещё один резистор на 5.6 кОм, чтобы сопротивление шлейфа при сработке Гранита увеличилось в 2 раза. Схема подключения аналогична схеме подключения тепловых извещателей.
В инструкции на прибор всё это есть.