Страница 1 из 1

RS-202P - нет связи с ПК

СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 6:14 pm
qwerty1000
Здравствуйте.
Вчера после грозы ПК перестал видеть ПЦН.
Пульт работает в ручном режиме:
взятие, снятие, тревоги-всё видит,
а до ПК не доходит.

Re: RS-202P

СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 6:45 pm
Белов Борис
qwerty1000 писал(а):Вчера после грозы ПК перестал видеть ПЦН.

Неоднократно обсуждалось - выбило порт RS-232 между пультом и ПК, сначала определите где именно. Для этого возьмите ПК с заведомо работоспособным 232 портом, подключите к нему 202PN, если любая терминальная программа покажет посылки от 202PN - значит умер предыдущий порт в ПК, поменяйте ПК (ли плату расширения с портами) и все ок.
Если посылок от 202PN получить на заведомо работоспособный 232 порт не удастся - значит умер порт в 202PN, надо отправлять 202PN в ремонт на завод на замену платы порта.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПО ПОРТУ RS-232 НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИ ОБЕСТОЧЕННЫХ КОНЦАХ

Re: RS-202P

СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 7:11 pm
qwerty1000
Подключил исправный ПК.
ПК пульт не видит. Хотя когда загружаю драйвер пульта в окне драйвера идут временные посылы.

Re: RS-202P

СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 7:14 pm
Белов Борис
qwerty1000 писал(а):Подключил исправный ПК.
ПК пульт не видит. Хотя когда загружаю драйвер пульта в окне драйвера идут временные посылы.

Если с ручного режима переключиться не забыли - пульт в ремонт.

Re: RS-202P

СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 9:34 pm
Freeze
qwerty1000 писал(а):Подключил исправный ПК.
ПК пульт не видит. Хотя когда загружаю драйвер пульта в окне драйвера идут временные посылы.

Скорость порта 2400 выставили ?

Re: RS-202P

СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 10:10 am
qwerty1000
Заменили процессор.
Выпаяли с 801 рифайндера.
Com-порты заработали как новые.
Всем спасибо.

Re: RS-202P

СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 11:42 am
Белов Борис
qwerty1000 писал(а):Заменили процессор.
Выпаяли с 801 рифайндера.
Com-порты заработали как новые.
Всем спасибо.

Хорошо что все хорошо закончилось, но должен обратить и ваше внимание, и внимание посетителей форума: вмешательство своими силами в схемотехнику, самостоятельный ремонт техники приведет к отказу в ее гарантийном ремонте производителем. Помните: самостоятельно перепаивать чтото можно только в том случае, если вы полностью готовы к возможному последующему не гарантийному ремонту.

Re: RS-202P

СообщениеДобавлено: Пн июл 01, 2013 3:24 pm
qwerty1000
Пульт приобретен и установлен в 2006 г.
Так, что ничего страшного.
И потом заработал 2 com-порт, он снова не работал.
Теперь могу считать базу объектов.
А самое главное спасибо форуму, ведь
здесь в теме "202-я и гроза" прочитал насчёт замены микросхемы.

Re: RS-202P - нет связи с ПК

СообщениеДобавлено: Ср авг 07, 2013 3:45 am
Белов Борис
Только что всплыла очередная подобная ситуация - предлагаю разобраться в ней как в типовой.

У клиента по тем или иным причинам выбило порт на любом PN (200PN, 200PN-600, 201PN, 202PN).
Клиент даже возможно имеет запасной PN в резерве, но своевременно копию базы данных из рабочего PN он не создавал, объектов много (ну например 200-300), руками переносить не удобно, а работать без ПК с таким количеством объектов невозможно. Микросхема порта в PN выбита начисто, скачать оттуда базу можно только после ремонта пульта на заводе - а это с пересылками неделя. То есть надо снять единственный пульт, в котором есть база объектов, и отправить его на ремонт, оставив объекты на неделю без охраны. И эта задача имеет несколько решений:

1. Рекомендованное решение - руками перенести базу объектов в новый PN. На самом деле ручного труда тут не так много: достаточно самому создать первые пару строк в БД нового пульта посредством прописывания объектов в пульт, потом скачать полученную базу данных на ПК и уже в нее как в файл не так сложно добить объекты из старого пульта: один читает РПД-коды, другой вбивает на клавиатуре ПК, на 300 объектов уйдет час. Ну с передышками полтора - вполне приемлемо. Чем хорош этот способ - сохраняет гарантию на то оборудование, которое еще работает. Чем он плох? Не автоматизирован, и потому неудобен, да и нужен второй PN - а он под рукой есть не всегда. Отсюда способ номер два:

2. Если НЕОБХОДИМО именно заменить сгоревшую микросхему в старом PN, то ее можно выпаять из другого PN или другого альтониковского устройства, поддерживающего интерфейс RS-232, ибо естественно во всех устройствах завод применяет одни и те же микросхемы порта. Но на всякий случай перед перепайкой типоразмер и маркировку проверить не мешает - периодически серии оборудования проходят модернизацию, и не всегда все одновременно :) Итого - если под рукой есть что-то альтониковское с 232 портом, и отправка в ремонт или перебивка руками в новый PN невозможна или категорически не устраивает - то можно попробовать поработать паяльником, НО НЕОБХОДИМО ПОЛНОСТЬЮ ОСОЗНАВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ТАКОГО ШАГА:
- ВСЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО РЕМОНТУ АППАРАТУРЫ НЕ РЕКОМЕНДОВАНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ НА ВАШ СТРАХ И РИСК
- ЕСЛИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕПАЙКИ ПРИБОР ИЛИ ЕГО УЗЕЛ ВЫЙДЕТ ИЗ СТРОЯ - ПО ГАРАНТИИ ВАМ ЗАВОД ЭТО ЧИНИТЬ НЕ БУДЕТ
- ДАЖЕ ЕСЛИ ЭКСПЕРИМЕНТ ПРОЙДЕТ НОРМАЛЬНО, В БУДУЩЕМ ПРИБОРЫ СО СЛЕДАМИ ПАЙКИ НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ


В связи с этим, настоятельно рекомендую перед разогревом паяльника, трезво оценить свои силы, полностью взять на себя ответственность за свои действия и приготовиться к вышеописанным последствиям. И конечно - запастись удачей, она здесь не повредит.