Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Пультовая радиоохрана недвижимости до 150 км.

Модератор: Белов Борис

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Конончик Денис » Пт апр 19, 2013 9:39 am

Подскажите пожалуйста, у нас возникла ситуация, что прибор установлен в другом городе.... Произошла сработка прибора GSM PRO к РИФ ОП8 и при снятии сигнал тревоги не смолкает. Можем ли мы дистанционно отключить тревогу на приборе?
Конончик Денис
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт апр 19, 2013 9:32 am

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Freeze » Ср апр 24, 2013 1:04 pm

Планируется ли поддержка ключей с SHA-шифрованием (ключи DS1961S)
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Белов Борис » Ср апр 24, 2013 4:17 pm

Конончик Денис писал(а):Подскажите пожалуйста, у нас возникла ситуация, что прибор установлен в другом городе.... Произошла сработка прибора GSM PRO к РИФ ОП8 и при снятии сигнал тревоги не смолкает. Можем ли мы дистанционно отключить тревогу на приборе?
Добрый день.
По поводу "произошла сработка, которую не снять" - возможно, вы имеете ввиду индикацию тревоги на приборе? Пример: прибор стоит в охране, происходит тревога, пользователь однократно прикладывает ключ TouchMemory к считывателю - таким образом он снимает тревогу (объектовый блок переходит в состояние "снят норма", о чем отправляет сообщение на ПЦН), но на приборе остается индикация тревоги светодиодами, чтобы можно было разобраться - по какому шлейфу была сработка. Для того, чтобы снять индикацию тревог, надо подойти к прибору и нажать клавишу решетка. Это подробно описано в инструкции на Риф-ОП8, страница 11 раздел "Сброс тревоги ключами" >>>

Если у вас другая ситуация, и действительно не сбрасывается тревога - прошу подробнее описать поведение прибора в формате:
- мы делаем то то - прибор реагирует так то.

По поводу удаленного снятия - не реализовано и не планировалось. Есть достаточно распространенное мнение, что удаленное снятие нарушает (противоречит) режим охраны объекта.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Белов Борис » Ср апр 24, 2013 4:17 pm

Freeze писал(а):Планируется ли поддержка ключей с SHA-шифрованием (ключи DS1961S)
Пока никто не просил, потому не планировалось
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Freeze » Ср апр 24, 2013 5:00 pm

Прошу,по край не мере на важных объектах уже требуется,ибо дубликаты обычных на каждом углу делают.
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Kolyanych » Ср апр 24, 2013 9:18 pm

Freeze писал(а):Планируется ли поддержка ключей с SHA-шифрованием (ключи DS1961S)

Очень удачная мысль, исключит клонирование ключей. :!:
ОП РИК г. Бердск rik_berdsk(с)bk.ru
Kolyanych
 
Сообщения: 104
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2012 11:01 am
Откуда: Бердск

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Гагарин » Вт апр 30, 2013 6:46 am

Появился вопрос (ПО Страж) Риф ОП 8 версия 3 последняя. При постановке под охрану на Страже закрытие приходит восстановлением зон, а обычно здача приходит зелёной полоской. На объекте работают три зоны остальные отключены.
Гагарин
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2013 1:20 pm

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Freeze » Вт апр 30, 2013 7:01 am

Не понятно,передатчик TDm ? В драйвере нужно создать два объекта с 1 разделом и с 0 разделом и привязать их к одному передатчику в страже..1 раздел для обычных событий ,0 раздел для системных.Видимо у вас 0 ,поэтому только востановления и приходят.
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Гагарин » Вт апр 30, 2013 11:05 am

Всё так и зделано на 2й версии прошивы всё работает, а на 3й прошиве не приходит сдача зелёной полоской, попробовал сменить прошивку обратно с 3й на 2ю, не получается. Странно
Гагарин
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Пн янв 28, 2013 1:20 pm

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Freeze » Вт апр 30, 2013 12:05 pm

Было такое,думал глюки у меня.В общем перепрошейте прибор снова на третью и всё пройдёт.
Борис обратите внимание-приборы прошитые "с завода" могут не передавать сигнал взятия,хотя сработки и снятие передают исправно.Лечится перепрошивкой .
Из 30 установленных приборов 2 было с этим глюком,оба 2 й версии,но похоже что в третьей тоже самое.
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Neutron » Вт апр 30, 2013 1:19 pm

...могут не передавать сигнал взятия...Из 30 установленных приборов 2 было с этим глюком

Пожалуйста напишите нам более подробно в каких случаях это происходит?
(взятие через клавиатуру, при использовании ключа разблокировки, взятие по ключу 1-20, какие разделы). Нам это важно знать.
Neutron
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 8:24 am
Откуда: Altonika

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Freeze » Вт апр 30, 2013 2:45 pm

Прибор из магазина,1 раздел.Програмируются: шлейфы,способ передачи(тдм)лампа горит когда все разделы взяты.
Внутренний зуммер выключен.
Постановка производится ключом.Приложили ключ,светодиод и лампа загорелись,сигнала на пульте нет,заходим через сработку,сработки проходят,прикладываем ключ снятие проходит.Пробуем несколько раз ситуация не меняется.С другими ключами и клавиатурой не пробовали(в следующий раз попробуем) После перепрошивки всё нормализуется.
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Freeze » Ср май 29, 2013 9:50 pm

Уже 2 шт ОП 8 вышли из строя,один из них совсем недавно отправили в ремонт через СКВИД.По сравнению со старыми(неубиваемыми) передатчиками процент огромный.Кстати в сквиде интересная политика по ремонтам-передатчики не берут в ремонт без коробки и паспорта.
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: Риф-ОП8 + передатчик-коммуникатор RS-202TDm

Сообщение Белов Борис » Чт май 30, 2013 6:36 am

Поинтересуюсь сегодня у ОТК - но у нас пока все хорошо, никаких всплесков отправки нам ремонтов после ввода в продажи ОП8 не было.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор