Страница 1 из 1
Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Вт сен 21, 2010 9:10 am
Hart
Добрый день, ситуация довольно не типичная: Объект расположен в 350-400 метрах от базовой станции и ПЦН, уровень сигнала при стандартном штырьке антены 80-90. Понимая что это не есть хорошо, укоротил антену в 3 раза, уровень стал 50. Однако, с объекта начали приходить сообщения о потере связи и затем о ее восстановлении. Разница между данными сообщениями 1-3 минуты. Заменил антену на штырек стандартной величины, уровень 80-90. А потери/восстановление связи как были так и остались- 3-5 раз за смену. Время тревоги каждый раз по разному и днем и ночью. Напряжение питания около 13 вольт. Такая картинка у меня была когда с объекта сигнал уровень 20 шел, в промышленной зоне. Объекты постоянно теряли связь, после переноса передатчика на новое место сигнал стал 30 и все нормализовалось. А сдесь что может иметь место?
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Вт сен 21, 2010 9:34 am
АШ
Потери приходят тревогой или просто домик загорается?
Есть вероятность, что прибор запрограммирован как быстрый, а в пцн как медленный.
Других вариантов нет.
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Ср сен 22, 2010 10:28 am
Hart
Именно сообщение о потере связи, через минуту, или чуть меньше восстановление. Насчет быстрого уточню, если только по запарке включил медленный , хотя вряд-ли.
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Ср сен 22, 2010 11:28 am
АШ
Возьми терминальную программу Comreader которая шла с базой станцией поцепи к ПЦН на 2 выход и будешь видеть всю статистику прохождения отдельно взятых объектов.
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Ср сен 22, 2010 12:02 pm
Hart
Прибор никто не перишивал, его фактически невозможно прошить версия 7, снят с другого объекта по причине расторжения договора, а на ПЦН как и положено быстрый. Объект - гараж, помех никаких. Разве только барабашка.... А прогу насчет командера поглядим.
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Ср сен 22, 2010 1:54 pm
АШ
ну дак подключи Comreader и все увидишь
Можно еще тупо удалить объект из пцн и программы и записать его заново в оба места. а Comreader подключи .
Можно еще его в пцн сделать медленным.
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Пт окт 08, 2010 5:04 pm
Белов Борис
Уважаемый Харт.
Я конечно крайне надеюсь что не в этом дело - но !!! ВО первых и в последних - НЕ НАДО КАРДИНАЛЬНО МЕНЯТЬ КСВ АНТЕННЫ ДЛЯ 202-Х ПРИБОРОВ. Ну скажем так - вот вы как думаете, передатчику лучше или хуже от того что он работает на рассогласованную нагрузку (я имею ввиду обкущенную неизвестно как антенну). Не проще ли заэкранировать ее - чем оставить и КСВ в пределах 1,5-2 , и снизить эффективность АФУ. Я же неоднократно писал, говорил на семинарах, отвечал на вопросы на выставках - НЕЛЬЗЯ В АФУ 201-202 КАСКАДОВ ПРИМЕНЯТЬ 75-ОМНЫЕ КАБЕЛЯ, ГВОЗДИ, СКРЕПКИ, ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ, ОБКУСКИ, ОБГРЫЗКИ И ПР ...
Все что можно делать если слишком сильный прием - это штатный штырек либо согнуть на 90 градусов, либо надеть на него картонный тубус обмотанный фольгой - ну типа экран на непроводящем основании. Все, ничего другого делать нельзя
А по вашей ситуации - снимите передатчик, поставьте его у вас в офисе на нормальной антенне и погоняйте сначала в режиме отправки тестов. А то гараж гаражу рознь - был у моего первого клиента такой объект ... в соседнем дворе, в полуподвале, прибор стоял в окне со штатным штырьком. Так вот достало их что он раз в день теряет связь минут на 20, они решили перепоручить этот вопрос мне лично и достать меня - а так как клиент был один из первых естественно тогда курировал сам, первые системы таки ... ну приезжаю я к ним - и о удача, передатчик "потух". Ну я ноги в руки и туда - а там фура рефрежератор чуть не притерла стенку дома с этим полуподвальным окном - у них там раз в день полутуши разгружают, аккурат минут по 20 каждый раз
Так что если есть вопросы, которые не вписываются - ИСКЛЮЧАЙТЕ ЛЮБОЕ ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ, делайте чистый эксперимент, как можно чище - тогда будет ясно на что грешить, на передатчик, обвес, питание, радиоволны, экранировку и т.д.
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Вт мар 20, 2012 4:42 pm
Hart
Прошу прощения за длительную паузу, как оказалось все гораздо проще: косяк передатчика а точнее RS202TP5, заменил объектовый передатчик и все стало нормой. Ни потерь, ни косяков. Поставил снятый как тестовый-на стенд, все один в один повторилось. На ремонт посылать смысла нет, гарантия кончилась, да и вид после гаража не товарный. Используем как тестовый для проверки сигнала на объектах.
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Вт апр 03, 2012 2:56 am
Белов Борис
Hart писал(а):Прошу прощения за длительную паузу, как оказалось все гораздо проще: косяк передатчика а точнее RS202TP5, заменил объектовый передатчик и все стало нормой. Ни потерь, ни косяков. Поставил снятый как тестовый-на стенд, все один в один повторилось. На ремонт посылать смысла нет, гарантия кончилась, да и вид после гаража не товарный. Используем как тестовый для проверки сигнала на объектах.
Вот и отлично, как и предполагалось - ситуация оказалась вполне типичной
Если вам таки понадобится ремонт передатчика - пришлите его штрихкод (на наклейке на задней стенке передатчика) мне в личку, здесь на форуме. По этому коду мы выясним, сможем ли посодействовать с гарантийным ремонтом.
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Пт апр 27, 2012 5:00 am
Евгений Викторович
подскажите в чём возможная причина .после отключения заземления в РЩ доблестными энергетиками когда восстановили 18%-25% объектов пропала связь заменили rs-202au,0 литера1-30 сигнал стал хуже на5% заменили на резервный(после ремонта) без изменений , после установки rs-202au старого образца (разъёмы на одной грани корпуса) и подключили напрямую N-N переходник прошло восстановление силы сигнала 100% (данный усилитель был повреждён статикой ) работаем на 5литере RS-202 BS ,SIRIO SPO 420-8 - антенна базовой станции
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Пт апр 27, 2012 8:31 am
Белов Борис
Евгений Викторович писал(а):подскажите в чём возможная причина .после отключения заземления в РЩ доблестными энергетиками когда восстановили 18%-25% объектов пропала связь заменили rs-202au,0 литера1-30 сигнал стал хуже на5% заменили на резервный(после ремонта) без изменений , после установки rs-202au старого образца (разъёмы на одной грани корпуса) и подключили напрямую N-N переходник прошло восстановление силы сигнала 100% (данный усилитель был повреждён статикой ) работаем на 5литере RS-202 BS ,SIRIO SPO 420-8 - антенна базовой станции
Добрый день. К сожалению мало что понял, изложите пожалуйста подробнее и по пунктам - что и как у вас происходило и что по шагам получалось.
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Пт апр 27, 2012 9:24 am
Евгений Викторович
в марте произошел сбой работы ПЦН частичная потеря сигнал (объекты с низким уровнем сигнала 10-40 )при выяснении причин предположили неисправность антенного усилителя заказали вашим представителям в Москву ,По прибытии rs-202au,0 литера1-30 (работаем на 5 литере) устанавливаем на штатное место --стало на4-5% хуже ,берём в другой фирме отремонтированный у вас такой-же усилок ничего не поменялось,тогда в третьем ЧОПе заимствуем усилитель который был списан после грозы (извините наклейки не было марку не знаю) сила сигнала восстановилась -как быть с штатным???
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Вс апр 29, 2012 7:23 am
ash
Такая же ерунда, почти.
Решил провести на днях проф работы по базовой станции.
Поменял все кроме антенны, на новое.
Уровни прыгают как белки в колесе,снятие 70, постановка 10.
смотрел на это сутки. Полез поменял устлок на старый. Все как раньше с незначительным улучшением.
Откручиваю гнездо на снятом усилке, которое к антенне , а оно просто отпадывает.
Вот такая картина.
Ветер в лево сигнал 70, в право 10
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Ср май 02, 2012 9:30 am
Евгений Викторович
При монтаже усилителя переходник N-N развалился ( заводской брак-недостаточная проточка на внутренней стороне фиксирующей гайке N- разъёма)
Re: Тревоги о потери связи с ТР
Добавлено:
Ср май 02, 2012 7:41 pm
Белов Борис
Добрый день.
Если наблюдается дребезг в разъемах (в том числе встроенных в 202AU или в переходниках) - как неоднократно обсуждалось: хорошего приема не будет. Думаю некоторые еще помнят, как ВЧ-разъемы сами с мясом вываливались из первых усилителей 202AU (где разъемы все расположены с одного борта).
В вышеописанных Вами ситуациях рекомендую все нестабильно работающие экземпляры, а также узлы с явным производственным браком, направить нам для разбирательства и замены. Я же со своей стороны передам информацию в ОТК, чтобы провели проверку контроля сборки этих узлов.
Большое Вам спасибо за информацию, если проблема на производстве - постараемся в максимально короткие сроки ее решить.
Связаться с нами можно по телефону (495) 926-36-94