Hart писал(а):Прошу прощения за длительную паузу, как оказалось все гораздо проще: косяк передатчика а точнее RS202TP5, заменил объектовый передатчик и все стало нормой. Ни потерь, ни косяков. Поставил снятый как тестовый-на стенд, все один в один повторилось. На ремонт посылать смысла нет, гарантия кончилась, да и вид после гаража не товарный. Используем как тестовый для проверки сигнала на объектах.
Евгений Викторович писал(а):подскажите в чём возможная причина .после отключения заземления в РЩ доблестными энергетиками когда восстановили 18%-25% объектов пропала связь заменили rs-202au,0 литера1-30 сигнал стал хуже на5% заменили на резервный(после ремонта) без изменений , после установки rs-202au старого образца (разъёмы на одной грани корпуса) и подключили напрямую N-N переходник прошло восстановление силы сигнала 100% (данный усилитель был повреждён статикой ) работаем на 5литере RS-202 BS ,SIRIO SPO 420-8 - антенна базовой станции