Страница 1 из 1

202TP зависает после нажатия трев. кнопки

СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 2:01 pm
Vityaz
Столкнулся со странным поведением ПКОП 202ТР. На объекте стоит только тревожная кнопка, остальные шлейфы на резисторах. ТК работала нормально несколько лет. Недавно по претензии хозоргана ("не работает тревожная кнопка")проверил прибор и обнаружил, что прибор не отправляет информацию о тревоге на пульт. На приборе включается красная мигающая лампочка, на считывателе тоже все мигает, как положено, но на приборе не загорается светодиод "Передача", а вместо него мигает жёлтым светодиод "Взят". Нормальная работа прибора восстанавливается после снятия питания. Тревога проходит, как положено, но только один раз. После этого на передачу в эфир прибор не включается вообще, пока не снимешь питание с прибора. Со считывателем работает штатно, снимаются тревоги, проходят отметки наряда итп. Можно списать на глюк конкретного прибора, но это уже второй такой случай за месяц. Первый прибор я поставил на другой объект, туда где не используется тревожная кнопка и все ОК. А тут опять . Кто-нибудь сталкивался с подобным?

Re: 202TP зависает после нажатия трев. кнопки

СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2010 4:18 pm
Белов Борис
Присылайте в ремонт. Если все так как вы описали - это гарантийный ремонт и процедура восстановления будет для вас бесплатная.