RS202BS и С2000

Пультовая радиоохрана недвижимости до 150 км.

Модератор: Белов Борис

RS202BS и С2000

Сообщение hather » Ср янв 17, 2007 11:31 am

Здраствуйте, у меня вопрос - можно ли подключить панель С2000 от фирмы Болид к БС RS202BS по интерфейсу RS485, для чтения данных о тревогах?
hather
 

Сообщение форт » Ср янв 17, 2007 12:34 pm

Можно ,используя RS202 TC это позволяет видеть все что видит С2000
Нужно только очень внимательно ознакомится с порядком программирования и все корректно сделать.В состав 2000 должен войти С2000ИТ.
форт
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт авг 29, 2006 1:07 pm

Re: RS202BS и С2000

Сообщение Белов Борис » Ср янв 17, 2007 2:38 pm

hather писал(а):Здраствуйте, у меня вопрос - можно ли подключить панель С2000 от фирмы Болид к БС RS202BS по интерфейсу RS485, для чтения данных о тревогах?


НЕЛЬЗЯ!!!
Если подсоединить к 202BS панель С-2000 по интерфейсу RS-485 для чтения данных о тревогах из 202BS (то есть С-2000 хотим заставить работать вместо RS-202P), то ничего не получаем, так как С-2000 не понимает выходного формата данных 202BS.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Сообщение hather » Ср янв 17, 2007 3:17 pm

Огромное спасибо за ответ, вы спасли мою задницу от геммороя.

Но мой начальник - мастер импровизации и бредовых идей, захотел заставить Сигнал-20 заработать вместо С2000...

Думаю ваш ответ будет таким же - нельзя, я тоже так думаю... и моя задница тоже...

Спасибо.
hather
 

Сообщение Белов Борис » Ср янв 17, 2007 4:16 pm

Уважаемый hather.

Так как из вашего сообщения не понятно, что где и зачем нужно менять, давайте не будем торопиться и разберем ситуацию подробно. Основной вопрос здесь - понимание работы системы 202. Думаю, и другим посетителям форума это будет не безинтересно.

Итак, разобьем вопрос на два возможных:

1. Можно ли чем-либо заменить ПЦН RS-202P в комплекте базовой станции системы RS-202?

Ответ - в случае, если комплект БС укомплектован ПО Страж или ПО Эгида, полнофункциональная замена 202Р на альтернативный ПЦН или контрольную панель невозможна по достаточно простой причине - альтернативный ПЦН не будет понимать формат исходящих из 202BS данных. Так как 202Р является необходимым посредником между 202BS и ПО Страж или Эгида, при замене 202Р на что либо другое система просто не выведет на ПЦН сигналы от объектов. Не понимание связано с тем, что это собственный внутренний формат системы RS-202.

В случае, если комплект БС укомплектован ПО Легион, здесь ситуация иная - Легион забирает информацию непосредственно с 202BS, и ПЦН 202Р включается уже не последовательно (между 202BS и пультовым ПО), а параллельно пультовому ПО. В этой ситуации он не влияет на вывод сигналов в ПО и теоретически может быть вообще исключен из схемы работы пульта охраны, например если компьютер с ПО Легион дублирован вторым таким компьютером и предусмотрено долговременное резервное питание обоих ПК. Но даже в этом случае заменить 202Р на чтото альтернативное будет проблематично, так как опять все упирается во внутренний формат передачи данных в системе 202.

2. Можно ли при подключении к системе 202 объекта, оснащенного системой Орион производства Болид, изменять рекомендованную конфигурацию оборудования и не ставить панель С-2000 или телефонный информатор С-2000ИТ?

Ответ - при использовании передатчика RS-202TC наличие устройств С-2000 и С-2000ИТ необходимо по следующим причинам:
- передатчик RS-202TC понимает сигналы от объектовых КП в формате ContactID в уровнях телефонного интерфейса
- внутренний формат системы Орион отличается от ContactID в уровнях телефонного интерфейса (там используются различные шины, например 485 порт и пр., формат передачи данных отличен от ContactID)
- в системе Орион для формирования сигналов в стандарте ContactID предусмотрен телефонный информатор С-2000ИТ, которому для работы необходима панель С-2000.

То есть для того, чтобы собрать несколько (одно или более) устройств типа Сигнал-20, С-2000-4 и подобных объектовых КП на передатчик RS-202TC, между ними и передатчиком должен быть посредник, который трансформирует внутренний формат системы Орион в ContactID в уровнях телефонного интерфейса. Таким посредником для системы Орион является связка С-2000 - С-2000ИТ.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Сообщение hather » Чт янв 18, 2007 10:37 am

Спасибо за содержательный ответ.
Давайте я объясню суть дела, в организации где я работаю есть охранный центр, в котором установлена rs202bs, rs202p и компьютер с ПО Страж. Так же к организации примыкает пожарная часть. Идея такова - нужно любыми возможными способами (сначала хотели с помощью С2000) дублировать пожарные тревоги в пожарную часть. Возможно есть способ установить компьютер в пожарную часть и по локальной сети отправлять эти данные, но как это реализуется?Наверное можно было бы читать данные из файла базы (Guard.mdb), но база под паролем. Может быть подключать к БС еще одну панель rs202p, но это в финансовом плане не выгодно?
Думаю вы сталкивались с подобными историями... были ли у них счастливые концы?
hather
 

Сообщение hather » Чт янв 18, 2007 12:04 pm

А можете рассказать про сетевой режим который выбираеться при установке Страж, ни где не нашел описания.
hather
 

Сообщение Белов Борис » Чт янв 18, 2007 3:03 pm

Уважаемый hather.

Создать второй ПЦН при использовании Стража не получится (Страж поддерживает сеть только теоретически). Соответственно необходимо подключить к 202BS второй 202Р, установленный в УПО, и к нему второе ПО Страж. Так как УПО нужны только пожарные сигналы, то в этом ПО Страж надо создать шаблон заполнения раздела карточки "Каналы", где будут отключены все тревоги кроме пожарных (охранные, технические, медицинские и пр.). При этом в стоящий в УПО 202Р необходимо прописывать только те передатчики, которые должны получать реакцию УПО.

По второму вопросу повторюсь - использовать сетевой режим в Страже нельзя, поэтому и описание отсутствует. Это кстати по сравнению со старым опытом общения с киевскими разработчиками Стража уже совершенно не удивляет :D
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Сообщение golopuper » Вт янв 23, 2007 3:22 pm

Белов Борис писал(а):Уважаемый hather.
По второму вопросу повторюсь - использовать сетевой режим в Страже нельзя, поэтому и описание отсутствует. Это кстати по сравнению со старым опытом общения с киевскими разработчиками Стража уже совершенно не удивляет :D

странно а у меня работает :shock:
подключил папку стража как сетевой диск и работает :shock:
правда при запуске ругается на отсутсвие ключа и драйвера но запускается и работает и в системе сидят два оператора :D
Все не так как кажется
golopuper
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вт янв 23, 2007 1:53 pm
Откуда: Ставрополь

Сообщение Белов Борис » Ср янв 24, 2007 12:05 am

Уважаемый golopuper.

Очень интересно :-) Если в последнем релизе это заработало - с удовольствием потестирую, расскажу результаты :-)
Прошу вас указать версию ПО Риф Страж-202, на которой вам удалась работа спаренного АРМа.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Сообщение golopuper » Ср янв 24, 2007 12:57 pm

Белов Борис ответил тут
http://www.bug-balt.ru/forum/viewtopic.php?p=864#864
Все не так как кажется
golopuper
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Вт янв 23, 2007 1:53 pm
Откуда: Ставрополь

Сообщение Белов Борис » Ср янв 24, 2007 1:04 pm

Ок, благодарю :-)
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Сообщение Владими » Пн фев 26, 2007 1:01 pm

Чем определяется время доставки сообщения от С2000-ИТ на ПЦН?
Имеется две системы с 202ТС, в обеих время доставки сообщения плавает от 20сек до 3 с лишним минут!!! Помимо этого при взятии раздела под охрану на ПЦН выдается куча сообщений о взятии, причем по несколько раз.
Настраивали ТС и С2000-ИТ согласно руководства.
Владими
 

Сообщение Белов Борис » Вт мар 06, 2007 8:49 pm

Уважаемый Владими.

Сопряжение С-2000 (Орион) и 202ТС работает совершенно нормально. Ваши проблемы могут быть охарактеризованы следуюшим:
1. Задержка сигналов - прошу вас уточнить, имеется ввиду одинойный сигнал или сигнал на неопределенном месте в очереди на отправку. Если очереди нет - задержка фиксирована. Если очередь есть - конечно задержка будет различная. Но у тревог она будет составлять минимально возможное значение, так как в любом случае тревоги перемещаются в начало очереди.
2. 202ТС не генерирует сообщения "Взятие под охрану", тем более несколько таких сообщений. Он БАНАЛЬНО передает на ПЦН все, что поступает на его вход от С2000-ИТ. Если в системе Орион сигналы о постановке раздела в охрану по каким-то причинам дублируются, то это необходимо учесть именно в настройках Ориона.
3. Какое конкретно руководство вы использовали? Руководства бывают разные :-)
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Сообщение Белов Борис » Вт мар 06, 2007 9:13 pm

Уважаемый Владими.

Сопряжение С-2000 (Орион) и 202ТС работает совершенно нормально. Ваши проблемы могут быть охарактеризованы следуюшим:
1. Задержка сигналов - прошу вас уточнить, имеется ввиду одинойный сигнал или сигнал на неопределенном месте в очереди на отправку. Если очереди нет - задержка фиксирована. Если очередь есть - конечно задержка будет различная. Но у тревог она будет составлять минимально возможное значение, так как в любом случае тревоги перемещаются в начало очереди.
2. 202ТС не генерирует сообщения "Взятие под охрану", тем более несколько таких сообщений. Он БАНАЛЬНО передает на ПЦН все, что поступает на его вход от С2000-ИТ. Если в системе Орион сигналы о постановке раздела в охрану по каким-то причинам дублируются, то это необходимо учесть именно в настройках Ориона.
3. Какое конкретно руководство вы использовали? Руководства бывают разные :-)
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва


Вернуться в Lonta-202 (RS-202)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4