ОП 8 потеря связи

Пультовая радиоохрана недвижимости до 150 км.

Модератор: Белов Борис

ОП 8 потеря связи

Сообщение mnutike » Пт янв 30, 2015 7:57 am

Здравствуйте,
С объекта на РИФ Страж в течении дня(снят с охраны) поступают сообщения о потери связи, уровень сигнала 40%. При постановке под охрану сообщения не приходят. В чем может быть причина? Прибор ОП 8, пульт 202Р
mnutike
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2014 7:38 am

Re: ОП 8 потеря связи

Сообщение ash » Пт янв 30, 2015 9:09 am

у меня есть объект с которого с уровнем 95 постановки иногда не приходят
ищите помеху
ash
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пт мар 25, 2011 5:22 pm

Re: ОП 8 потеря связи

Сообщение mnutike » Пт янв 30, 2015 9:14 am

я наверное неправильно выразился. После постановки под охрану сообщения о потери связи не приходят, до тех пор, пока объект опять не откроют.
mnutike
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2014 7:38 am

Re: ОП 8 потеря связи

Сообщение Freeze » Пт янв 30, 2015 3:36 pm

У вас есть другие ОП 8 ? Передатчик обучен как медленный или быстрый ?
В драйвере стража на передатчик заведено два раздела ?
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: ОП 8 потеря связи

Сообщение mnutike » Пн фев 02, 2015 8:10 am

Другие ОП 8 работают нормально, передатчик - быстрый, разделы драйвера в страже 0 и 1
mnutike
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2014 7:38 am

Re: ОП 8 потеря связи

Сообщение Freeze » Пн фев 02, 2015 11:54 am

Тогда остается поменять плату передатчика.
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: ОП 8 потеря связи

Сообщение mnutike » Пн фев 02, 2015 12:34 pm

А в чем может быть причина неисправности? Передатчик около года работал нормально
mnutike
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2014 7:38 am

Re: ОП 8 потеря связи

Сообщение Freeze » Пн фев 02, 2015 12:40 pm

У меня был один такой случай,видимо что то с передатчиком.Поставте передатчик с рабочего прибора и погоняйте.
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: ОП 8 потеря связи

Сообщение mnutike » Чт фев 05, 2015 8:17 am

Поменял прибор на объекте на новый. Старый сняли и подключили на базе. Пока оба работают нормально.
mnutike
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2014 7:38 am

Re: ОП 8 потеря связи

Сообщение Белов Борис » Пт фев 06, 2015 8:45 pm

mnutike писал(а):Поменял прибор на объекте на новый. Старый сняли и подключили на базе. Пока оба работают нормально.

Добрый день.

Нормально отработает на базе - поставьте на удаленном объекте вторым номером на тест (не в боевой), подключите его в холостую, поставьте на охрану. Последите как ведет себя на фоне первого номера на том же объекте, сравните. Если будет непонятно себя вести - отправляйте к нам на тестирование с подробным описанием всех выявленных "нештатных ситуаций", желательно чтобы они были повторяемы.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва

Re: ОП 8 потеря связи

Сообщение mnutike » Ср фев 11, 2015 3:10 pm

Новый прибор на объекте работает без потери связи. Старый стоял 4 дня в холостом на базе, работает нормально. Попробуем поставить на другой объект, потом отпишусь .
mnutike
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2014 7:38 am