Вопрос по "пожарному" сертификату Lonta-202.

Пультовая радиоохрана недвижимости до 150 км.

Модератор: Белов Борис

Вопрос по "пожарному" сертификату Lonta-202.

Сообщение Dmitry_K » Вт июл 01, 2014 3:06 pm

Почему в приложении к сертификату № С-RU.ПБ16.B.00194 в составе системы передачи извещений RS-202 указана "Базовая станция Риф Стринг RS-202BS с синтезатором частоты"", а фактически, базовые станции называются "Риф Стринг RS-202BS-FS" и "Риф Стринг’ RS-202BSm"? Почему такие несоответствия названий?

Относительно новая базовая станция RS-202BSm, фактически, проходила сертификационные испытания?

Сертификат:
http://www.altonika-sb.ru/images/catalog/Pozh_202.pdf

Приложение:
http://www.altonika-sb.ru/images/catalog/Pozh_202_2.pdf
Dmitry_K
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт июл 01, 2014 1:49 pm

Re: Вопрос по "пожарному" сертификату Lonta-202.

Сообщение Белов Борис » Пн июл 07, 2014 11:46 am

Добрый день.

В сертификате указана RS-202BS с синтезатором частоты.
Базовые станции BS-FS и BSm являются базовыми станциями с синтезатором частоты, так что никаких разночтений здесь нет.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор