Роман Милентьев » Пн окт 14, 2013 3:28 pm
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой ситуацией. На объекте установлен стандартный набор Болида и Альтоники С2000+С2000-4+С2000-ИТ+RS-202TC. Объект работал без проблем с мая 2007 года, пока не стала самостоятельно отключаться С2000-ИТ (версии 1.07). Просто тухнет и молчит, восстанавливается пересбросом питания, держит 1-2 дня и снова уходит в "несознанку". Это ладно, купили на замену новый С2000-ИТ, версии 2.06 и столкнулись с проблемой, что информатор ведет себя, как будто ему недостаточно напряжения в телефонной линии ( Л Л ). Индикатор "Линия" не светится или моргает только в режиме передачи сигналов и попытке набора номера. Соответственно, при такой же прежней конфигурации прибора и соблюдая все рекомендации по настройке с передатчиком RS-202TC информатор не дозванивается и не может передать информацию. Почему RS-202TC старой версии 2007 года не может работать с линией прибора ? При подключении старого (1.07) работа восстанавливается и исправно работает, индикатор "Линия" С2000-ИТ светится постоянно. Неужели в версии 2.06 требуется напряжении линии гораздо большее, чем 12,9В? В конфигурации ИТ (2.06) никак не отключить контроль линии по напряжению. Болиду я уже написал, интересно же, почему такая не стыковка. У Вас тоже хочу спросить, действительно ли ИТ (2.06) не умеет работать с передатчиком 202TC старой версии?
Версию передатчика RS-202TC не переписал, забыл. Расскажу на пальцах. На плате в левом нижнем углу 4 колодки (+,-,Л, Л), в правом нижнем углу динамик и на него перемычка рядом с ним, слева. Справа сверху чуть ниже перемычки уровня сигнала по правой стороне вертикально перемычки J1,2,3,4,5. С перемычкой J3 игрался, оставил одетую в итоге. Очень хочется прийти к решению, что делать дальше? Покупать 202TC более новой версии и тогда все восстановится и она будет 100% работать с ИТ (2.06) или же отправлять старый ИТ (1.07) в Болид на ремонт и жить и радоваться дальше, пока Болид снова подведет(не в первый раз) и забыть про новый ИТ (2.06).)))