добрый день. есть объект на котором стоит гранит-2а (с сим-картой), подключили его на пульт к риф-оп8. 1 шлейф охранный, и еще 1 пожарный, оба подключены к граниту. на граните есть релейные выходы пцн1 и пцн2, они постоянно замкнуты, при срабатывании шлейфов они размыкаются, т.е. 1-ый шлейф дает сработку в пцн1, 2-ой - в пцн2, к риф-оп8 подключил пцн1 на дверной шлейф, пцн2 - на пожарный (естественно через резисторы). делаем сработку, дверной срабатывает как и положено (для него обрыв это тревога), а при сработке пожарного риф выдает не пожарную тревогу, а обрыв шлейфа. как его обмануть, чтобы он выдавал нам не обрыв, а нормальную тревогу?
з.ы. софт "центавр". может в программе можно какую-то подмену сообщений сделать, чтобы она обрыв воспринимала как тревогу?