вопрос по RS-202TP и контролю сетевого напряжения 220В

Пультовая радиоохрана недвижимости до 150 км.

Модератор: Белов Борис

вопрос по RS-202TP и контролю сетевого напряжения 220В

Сообщение mishaNT » Пт янв 18, 2013 12:56 pm

Добрый день

читаю инструкцию и думаю, как же это осуществить...
есть два вида блоков питания с АКБ, это импульсники и с обмотками

кто проверял и пробовал подскажите, что и куда с какого блока подавать?

заранее Спасибо
mishaNT
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: Ср июл 25, 2012 6:32 am
Откуда: Нижний Тагил

Re: вопрос по RS-202TP и контролю сетевого напряжения 220В

Сообщение Freeze » Пт янв 18, 2013 3:55 pm

На блоке питания должны быть сухие контакты.замкнуто-есть 220 ,разомкнуто нет 220 .
Freeze
 
Сообщения: 362
Зарегистрирован: Ср янв 10, 2007 8:22 pm
Откуда: Армавир

Re: вопрос по RS-202TP и контролю сетевого напряжения 220В

Сообщение Белов Борис » Сб янв 19, 2013 1:34 am

Контроль источника питания на 202ТР описан в руководстве по эксплуатации на странице 16, которое можно посмотреть ЗДЕСЬ >>> (внизу страницы)

Если коротко - необходимо взять напряжение после диодного моста, или в другом месте до аккумулятора, и подключить его к реле, а контактами реле соединить вход POW и GND. Либо использовать делитель из резисторов. Если вопрос не решается - укажите конкретную марку БП, постараемся вам помочь.
С Уважением,
Белов Борис Алексеевич,
Директор Торгового Дома "А112",
Прямые поставки продукции Альтоника, РИТМ, Си-Норд, Бевард и Систем Сенсор
тел. (495) 926-36-94
Белов Борис
 
Сообщения: 861
Зарегистрирован: Вт янв 17, 2006 6:30 pm
Откуда: Москва


Вернуться в Lonta-202 (RS-202)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3