Cazzo писал(а):Вопрос Боирсу Белову:
-Необходимо настроить контроль над удаленной БС - по интернету,
насколько я знаю, для этого необходимы преобрназователи интерфейсов 485/TCP-IP МОХА - 2 шт., стат. IP адрес два или хватит одного?, и что еще необходимо дополнительно?
Жду подробного ответа.
Добрый день.
Вы правы, проще всего это организовать моксами. Статический IP Вам понадобится на ПЦН (Мокса на БС должна знать точный адрес, куда отправлять информацию) - на стороне БС стат. IP не обязателен.
Кстати, при подключении 2 и более БС через интернет не обязательно использовать для каждой БС отдельную пару мокс - можно со всех БС собирать информацию на одну пультовую моксу. Но здесь уже необходимо помнить о предельной емкости 202PN. Когда суммарно объектов на базовых станциях будет больше 600, установить второй 202PN, на него еще одну моксу и под нее еще один выделенный IP на пульт, и развязать станции по емкости - чтобы на один 202PN приходилось не более 600 прд.