Насколько помню, такая возможность была в Астре-812М через модуль PSTN, но связь между модулем и 202TC зависала через пару недель, и события могли прийти с задержкой в пару часов. Временно лечилось перезапуском по питанию 202TC, или заходом в инженерный режим в Астре-812М с последующим выходом. Так-...
Возможно получится "прикрутить" приёмник лонты к одному из входов 202 PN Прикрутить точно получится, но протоколы немного отличаются. Если попадутся кнопки (или есть возможность заказать) с эфирным номером 0.ХХХ.ХХХ, то вообще будут восприниматься ПН-ом как родные. В остальных случаях (ес...
Легко. Шлейфы, которые нужно ставить при частичной постановке, помещаем в 1-й раздел. Все остальные - во второй. Включаем зависимость 1-го раздела. Для 1-го раздела создаём пароль для снятия с охраны. Ключи ТМ прописываем во 2-й раздел.
У меня на таких объектах не происходило ничего подобного. Здесь ПП работает в режиме "мастер", и если предоставленый ключ отсутствует в его базе, в поле "пользователь" отправляется "0". Ещё в режиме "автоперевзятия из тревоги" также пользователь равен "0&...
стали появляться пропуски извещений "компьютер-пульт", т.е. например вечером объект сдается на охрану, на пульту в журнале событий эта запись есть,а на компьютер это сообщение не пришло! Тоже замечал пропуски, тоже Андромеда. Хорошо, что параллельно стоит ещё ПО, которое работает в формат...
и какова у вас статистика? Детально: Из 115 установленных ОП8, вышли из строя 3 прибора: 1 - подали 380 В, блок питания восстановлен, сама плата приказала долго жить, т.к. была залита электролитом из вышеупомянутого конденсатора - пошла на органы; 2 - при невыясненных обстоятельствах умер полевик B...