Белов Борис » Вс апр 08, 2007 9:06 pm
Уважаемый StasM.
Ваш вопрос широко обсуждался в приложении к системе RS-202, решение для RS-200 аналогично обсуждавшемуся.
Если кратко:
1. Для резервирования БД ПО РИф Страж, где и прописаны настройки шлейфов, карточки объектов и прочая информация по охраняемым точкам, необходимо сохранить файлы баз данных из каталога Риф Стража, имеющие самые позжние даты изменений (их два или больше с резервными копиями). При переустановке Риф Стража скопируйте такие файлы в каталог вновь установленного ПО и все данные восстановятся.
2. Для резервирования информации RS-200P существует ПО, которое позволяет по второму COM-порту (первый задействован на Риф Страж) скачивать БД из RS-200P, сохранять ее на жесткий диск и закачивать в новый или резервный RS-200P
Если у вас возникнут дополнительные вопросы - с удовольствием постараюсь вам помочь.