Уважаемый Гость.
Ваш вопрос больше относится к радиомодему Риф Файндер RF-801, нежели к системе Риф Стринг-202.
Радиомодемы RF-801 редко рекомендуются для связи 202BS и 202Р в связи с тем, что их помехоустойчивость значительно ниже помехоустойчивости система RS-202, и в общей конфигурации ПЦН такие радиомодемы могут являться излишне "слабым" звеном. Их применение может быть оправдано только при минимальных расстояниях связи в условиях низкого уровня радиопомех и только если альтернативные способы стыковки 202BS и 202Р не возможны, трудно осуществимы или не подходят пользователю по финансовым соображениям. К сожалению, последнее зачастую является основным стимулом, что не всегда верно
То же самое в еще большей степени относится и к радиомодемам на частоте 433 МГц с мощностью 10 мВт других производителей, из таких устройств RF-801 наиболее помехоустойчивы.
В вашей ситуации возможны следующие причины:
1. Неправильная настройка модемов или их подключение - прошу вас прислать таблицы конфигурации а также таблицы значений выставленных джамперов обоих модемов. На стр. 12 руководства описано как получить данные конфигурации, установленные джампера можно просто перечислить.
2. Неправильная настройка АФУ модемов - прошу вас указать, с какой целью и каким образом была увеличена фидерная трасса на передающем модеме до 20 метров. Каким образом вы нарастили кабель и как подключали разъемы. Уточните, какие используются антенны на обоих модемных концах.
3. Высокий уровень помех или пониженная чувствительность одного из модемов - прошу вас провести следующий эксперимент:
- переведите один модем в режим передачи тестовых сообщений (стр. 18 руководства), подключите к нему антенну АН-433 с кабелем минимальной длинны (3 метра подойдет), запитайте модем его от переносного АКБ.
- подключите второй модем к ноутбуку или организуйте его работу с ПК таким образом, чтобы при использовании антенны АН-433 с кабелем не более 3 метров можно было обеспечить беспрепятственный радиообзор до 500 метров по прямой без препятствий.
- перемещая первый модем от положения "вплотную" до максимально удаленной точки в прямой видимости антенны второго модема, определите устойчивость связи между ними в зависимости от расстояния по прохождению тестовых сигналов на ПК. Помните, что тестовые сигналы имеют сквозную нумерацию - вы можете наблюдать за количеством потерь пакетов. Период передачи тестов подберите в соответствии с параметрами эксперимента.
Такой эксперимент позволит вам понять:
- есть ли проблематика низкой чувствительности модемов (неисправности модемов)
- каков уровень помех в вашем районе
- были ли допущены ошибки в построении антенно-фидерных трактов модемов
- верно ли настроены модемы
Помните, что эксперименты "на столе" есть работа устройств на минимальной дистанции друг от друга с "другими" антенно-фидерными устройствами и в изолированном от внешней среды помещении. При экспериментах "на столе" рекомендую вам МАКСИМАЛЬНО повторить будущую боевую конфигурацию системы. Например, если будет использоваться антенна АН2-433 с кабелем 20 метров - то и при работе на столе необходимо собрать ее и подключить. Это может помочь вам избежать ошибок в сборке и подключении оборудования.